Настройка предупреждения о перегреве воздуха в серверной комнате в eSight

Последний ответ июл 25, 2019 16:50:00 206 1 3 1

Необходимо настроить срабатывание события при повышении температуры входящего воздуха выше 24 градусов.

В eSight перейдите в раздел Performance->monitoring settings->Rack Server->Create для того, чтобы создать задачу.

143418ukc8o3okzhp923vp.jpg?1.jpg

В списке счётчиков выберите Intake Temperature.

143507cjsewowjz6hv2crs.jpg?2.jpg

Установите порог срабатывания 24 градуса и интервал опроса, например, 5 минут.

143705q8i8888k0tz2800h.jpg?3.jpg

Выберите сервер, который необходимо отслеживать, и нажмите ОК.

143813zmhhzbzkg57mmgzd.jpg?4.jpg


  • x

Опубликовано 2019-7-25 16:50:00 Полезно(0) Полезно(0)
СПАСИБО, очень полезная статья
  • x

Do%20more%20-%20get%20more

Ответ

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”