Хорошо

Настройка динамического BFD для IS-IS

231 0 2 0 0

Поддерживаемые продукты и версии

Этот пример относится к CE12800., CE6800, CE5800 по версии V100R001C00 или более поздней версии, CE7800 по версии V100R003C00 или более поздней версии и CE8800 по версии V100R006C00.

Требования к сети

IS-IS работает между SwitchA и SwitchB. Необходимо, чтобы сбои на линии связи между SwitchA и SwitchB были быстро обнаружены и уведомлены о IS-IS.


download?uuid=58832a99eab14109a889250441bcf29b

Рисунок 1.  Сеть BFD для IS-IS

Анализ требований

Настройте BFD для IS-IS на SwitchA и SwitchB, чтобы быстро обнаруживать неисправности на линии связи между ними.

Procedure

1. Настройте функцию пересылки второго уровня на SwitchA и SwitchB.

 

§  Создайте VLAN 10 на SwitchA и SwitchB.

 

# Создайте VLAN 10 на SwitchA.

<HUAWEI>system-view

[~HUAWEI] sysname SwitchA

[*HUAWEI] commit

[~SwitchA] vlan batch 10

[*SwitchA] commit

 

# Создайте VLAN 10 на SwitchB.

<HUAWEI>system-view

[~HUAWEI] sysname SwitchB

[*HUAWEI] commit

[~SwitchB] vlan batch 10

[*SwitchB] commit

 

§  Добавьте интерфейсы 10GE1/0/1 на SwitchA и SwitchB к VLAN 10.

 

# Добавьте 10GE1/0/1 на SwitchA к VLAN 10.

 

[~SwitchA] interface 10ge 1/0/1

[~SwitchA-10GE1/0/1] port link-type trunk

[*SwitchA-10GE1/0/1] port trunk allow-pass vlan 10

[*SwitchA-10GE1/0/1] port trunk pvid vlan 10

[*SwitchA-10GE1/0/1] commit

[~SwitchA-10GE1/0/1] quit

 

# Добавьте 10GE1/0/1 на SwitchB к VLAN 10.

 

[~SwitchB] interface 10ge 1/0/1

[~SwitchB-10GE1/0/1] port link-type trunk

[*SwitchB-10GE1/0/1] port trunk allow-pass vlan 10

[*SwitchB-10GE1/0/1] port trunk pvid vlan 10

[*SwitchB-10GE1/0/1] commit

[~SwitchB-10GE1/0/1] quit

 

2. Настройте соединение между SwitchA и SwitchB.

 

# Назначьте IP-адрес для каждого интерфейса. SwitchA используется в качестве примера. Конфигурация SwitchB аналогична конфигурации SwitchA.

 

[~SwitchA] interface vlanif 10

[*SwitchA-Vlanif10] ip address 10.1.1.1 24

[*SwitchA-Vlanif10] quit

[*SwitchA] commit

 

# Настройте IS-IS между SwitchA и SwitchB. SwitchA используется в качестве

примера. Конфигурация SwitchB аналогична конфигурации SwitchA.

 

[~SwitchA] isis

[*SwitchA-isis-1] is-level level-2

[*SwitchA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00

[*SwitchA-isis-1] quit

[*SwitchA] interface vlanif 10

[*SwitchA-Vlanif10] isis enable 1

[*SwitchA-Vlanif10] quit

[*SwitchA] commit

 

3. Настройте BFD для IS-IS.

 

# Включите глобальный BFD на SwitchA.

[~SwitchA] bfd

[*SwitchA-bfd] quit

[*SwitchA] isis

[*SwitchA-isis-1] bfd all-interfaces enable

[*SwitchA-isis-1] quit

[*SwitchA] commit

 

# Включите глобальный BFD на SwitchB.

[~SwitchB] bfd

[*SwitchB-bfd] quit

[*SwitchB] isis

[*SwitchB-isis-1] bfd all-interfaces enable

[*SwitchB-isis-1] quit

[*SwitchB] commit

 

4. Настройте параметры BFD на интерфейсах.

 

# Настройте BFD на VLANIF 10 SwitchA и установите как минимальные интервалы для отправки и приема BFD-пакетов до 100 мс, так и локального множителя обнаружения до 4.

[~SwitchA] interface vlanif 10

[~SwitchA-Vlanif10] isis bfd enable

[*SwitchA-Vlanif10] isis bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4

[*SwitchA-Vlanif10] quit

[*SwitchA] commit

 

# Настройте BFD на VLANIF 10 SwitchB и установите как минимальные интервалы для отправки и приема BFD-пакетов до 100 мс, так и локального множителя обнаружения до 4.

[~SwitchB] interface vlanif 10

[~SwitchB-Vlanif10] isis bfd enable

[*SwitchB-Vlanif10] isis bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4

[*SwitchB-Vlanif10] quit

[*SwitchB] commit

Проверка конфигурации

1. # После завершения настройки запустите команду display isis bfd session all на SwitchA.. Вы можете видеть, что BFD State имеет значение UP.


[~SwitchA] display isis bfd session all
                                                                               
                      BFD session information for ISIS(1)                      
                      -----------------------------------                      
Peer System ID : 0000.0000.0002        Interface : Vlanif10                   
TX : 100           BFD State : up      Peer IP Address : 10.1.1.2            
RX : 100           LocDis : 16394      Local IP Address: 10.1.1.1            
Multiplier : 4     RemDis : 8205       Type : L2                               
Diag : No diagnostic information                                               
Total BFD session(s): 1


2. # После завершения настройки запустите команду display isis bfd session all на SwitchB. Вы можете видеть, что BFD State имеет значение UP.


[~SwitchB] display isis bfd session all
                                                                                
                      BFD session information for ISIS(1)                     
                      -----------------------------------                      
Peer System ID : 0000.0000.0001        Interface : Vlanif10                   
TX : 100           BFD State : up      Peer IP Address : 10.1.1.1            
RX : 100           LocDis : 8205       Local IP Address: 10.1.1.2            
Multiplier : 4     RemDis : 16394      Type : L2                               
Diag : No diagnostic information                                               
Total BFD session(s): 1

Файлы конфигурации

·         Файл конфигурации SwitchA

#
 sysname SwitchA
#
 vlan batch 10
#
 bfd
#
isis 1
 is-level level-2
 bfd all-interfaces enable
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
#
interface Vlanif10
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis bfd enable
 isis bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
#
interface 10GE1/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 10
 port trunk allow-pass vlan 10
#
return

 

·         Файл конфигурации SwitchB

#
 sysname SwitchB
#
 vlan batch 10
#
 bfd
#
isis 1
 is-level level-2
 bfd all-interfaces enable
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
#
interface Vlanif10
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis bfd enable
 isis bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
#
interface 10GE1/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 10
 port trunk allow-pass vlan 10
#
return
  • x

Комментарий

Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация
Отправить

Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Пользовательское соглашение.”

My Followers

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход

Заблокировать
Вы уверены, что хотите заблокировать этого пользователя?
Пользователи из вашего черного списка не могут комментировать ваши посты, не могут упоминать вас, не могут отправлять личные сообщения.
Напоминание
Пожалуйста, привяжите свой мобильный номер чтобы получить бонус за приглашение.
О защите информации
Благодарим за использование Huawei ICT Club! Мы хотим рассказать вам о том, как мы собираем, используем и храним ваши данные. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности и Пользовательским соглашением.