Настройки параметров аккумуляторных батарей имеют большое значение при выполнении технического обслуживания, влияют на срок службы батарей и время разряда ИБП. При настройке параметров аккумуляторных батарей обратите внимание на следующее:
- Для параметров Chg. cur. limiting coef. и Cell float voltage рекомендуется оставить настройки по умолчанию. Настройку параметров разрешается выполнять только квалифицированным специалистам по техобслуживанию.
- При настройке параметров убедитесь в следующем: Chg. cur. limiting coef. > Transfer-to-equalized charging cur. coef.
- Параметры Single batt. float chg. voltage deviation alarm thres. и Single batt. dis. voltage deviation alarm thres. спользуются для проверки и подтверждения, что все аккумуляторные батареи в каждом комплекте имеют одинаковое напряжение зарядки и напряжение разрядки. При выходе напряжения из указанного диапазона система будет генерировать аварийный сигнал. Формула расчета: (напряжение заряда/разряда – среднее напряжение)/среднее напряжение × 100%. Значение напряжения заряда/разряда и среднее напряжение можно посмотреть на BMU. Если BMU отсутствует, настраивать эти два параметра не требуется.