Каскадирование ECC800

Последний ответ ноя 07, 2019 10:54:45 65 6 1 0

В случае, если по какой-то причине не используется программно-аппаратный комплекс iManager NetEco 6000, но необходимо удобным образом осуществлять мониторинг до трёх устройств ECC800, можно использовать такую функцию как каскадирование.


Как ранее уже было отмечено, не более трёх устройств может быть объединено функцией каскадирования. После того как устройства ECC800 будут добавлены к одному, мастер устройству ECC800, появится возможность просматривать аварии и иную информацию в едином интрефейсе.


Настройка мастер ECC800 может быть произведена следующим образом:

  Шаг 1. Заходим на web интерфейс ECC800 под учётной записью администратора.

  Шаг 2. Окрываем “System Settings” > “Smart Module Cascading”.

  Шаг 3. Нажимаем “Add”. В открывшемся диалоговом окне New Smart Module Cascading указываем IP адреса остальных ECC800.

  Шаг 4. Нажимаем “Confirm”.

  Шаг 5. Выбираем “Home” > “Multi-Module Monitoring”. На открывшейся странице отображается информация о всех добавленных ECC800.

Изображение**

Cascade

  Шаг 6*. Нажимаем на иконки аварий, что позволяет вывести перед собой сигналы тревоги, справедливые именно для выбранного ECC800.

  Шаг 7*. Нажимаем на иконку с карандашом, что позволит вывести перед собой диалоговое окно Edit Smart Module Title для последующего изменение названия Smart модуля. После ввода нового названия, нажимаем кнопку Confirm”.

  Шаг 8*. Нажимаем Link для перехода на web интерфейс конкретного ECC800.

  Шаг 9*. Нажимаем Filter для создания фильтра аварий, которые будут выведены в качестве Active Alarms.

 

*Данные шаги являются опциональными. Необходимый минимум дейсвий для конфигурации каскадирования исчерпан на шаге 5.

**Пример интерфейса справедлив для ECC800 версии V100R002C10.

  • x

user_3495613
Опубликовано 2019-11-6 14:01:15 Полезно(0) Полезно(0)
О увидел. Вопрос из предыдущей темы тогда снят. Спасибо.
  • x

USL_Power
Опубликовано 2019-11-6 15:21:49 Полезно(0) Полезно(0)
Полезная функция...иногда
  • x

user_2909167
Опубликовано 2019-11-6 17:32:58 Полезно(0) Полезно(0)
Вы рекомендуете использовать именно iManager NetEco 6000 ?
  • x

KKV
KKV Опубликовано 2019-11-6 17:45
Да, именно так. Как минимум потому, что это решает вопрос с мониторингом в ситуации когда количество ECC800 больше трёх. Корректно настроенный iManager NetEco 6000 позволяет оператору АРМа уменьшить  
KKV
KKV Опубликовано 2019-11-6 17:46
количество итераций при мониторинге устройств Хуавей и унифицировать среды.  
user_2909167
Опубликовано 2019-11-7 10:54:45 Полезно(0) Полезно(0)
Исчерпывающий ответ, спасибо
  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.
Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход