Система изначально находится в не-ECO режиме и работает в режиме инвертора и, соответственно, если требуется энергосбережение, то UPS надо перевести в ECO режим. В этом режиме при подаче питания у байпаса имеется приоритет над инвертором и, если байпас отключен, то UPS переходит в обычный режим. Поэтому чтобы избежать частого переключения между обычным и ECO режимами убедитесь в том, что байпас модуль работает нормально, нету проблем с вводом и скачков нагрузки. Так же не рекомендуется использовать ECO режим при нагрузке менее 10%.
Как включить режим:
1. На экране проходим по следующему пути: System Info > Settings > System Settings и переключаем Working mode на ECO. На экране должна отобразиться информация о том что устройство перешло на этот режим.
2. Устанавливаем диапазон вольтажа
3. (Опционально) Если вы установили ECO в байпас режиме, запустите вручную инвертер
После запуска инвертера UPS продолжил работу в байпасе. Если с байпасом проблемы, то инвертер запуститься моментально, а если инвертер не запущен, то UPS может отключиться.