ИБП работает от сети.
Нагрузка на ИБП составляет 105-125%. ИБП перейдёт на байпас спустя 5 минут.
Нагрузка на ИБП составляет 125-150%. ИБП перейдёт на байпас спустя 1 минуту.
Нагрузка на ИБП составляет более 150% от его максимальной выходной мощности. ИБП перейдёт на байпас через 0.2 секунды.
ИБП работает от батарей.
Нагрузка на ИБП составляет 105-125%. ИБП перейдёт на байпас спустя 1 минуту.
Нагрузка на ИБП составляет 125-150%. ИБП перейдёт на байпас через 30 секунд.
Нагрузка на ИБП составляет более 150% от его максимальной выходной мощности. ИБП перейдёт на байпас через 0.2 секунды.
ИБП работает в байпасе.
Нагрузка на ИБП составляет менее 125%. ИБП продолжает работать.
Нагрузка на ИБП составляет 125-150%. ИБП престанет подавать питание на свой выход через 1 минуту.
Нагрузка на ИБП составляет более 150% от его максимальной выходной мощности. ИБП престанет подавать питание на свой выход через 0.2 секунды.