Исходные данные:
Известен IP адрес и логин/пароль от ECC800
Доступен ПК находящийся в одной сети с ECC800
Замечания:
Задайте настройки SNMPv3 перед подключением ECC800 к вышестоящей системе мониторинга.
По умолчанию используется 161 порт.
Рекомендуется использование SNMPv3, так как протоколы SNMPv1 и SNMPv2 уязвимы.
Процедура настройки:
Шаг 1. Логинимся на ECC800 с правами администратора.
Шаг 2. Выбираем “System Settings > SNMP Settings”.
Шаг 3. Устанавливаем “SNMPv3” в пункте “SNMP Version” и “161” в пункте “SNMP Port Number”.
Шаг 4. Нажимаем “Submit”.
Шаг 5. Нажимаем “Add” в разделе “SNMPv3”.
Шаг 6. Указываем “User Name”, выбираем “SHA” или “MD5” в пункте “Authentication protocol”, “AES” или “DES” в пункте “Privacy protocol”. Назначаем “MD5/SHA Password” и “DES/AES Password”. Рекомендуется связка “SHA” и “AES”.
Шаг 7. Устанавливаем “Password Validity Period” и “Advance Expiration Notification”.
Шаг 8. Нажимаем “Confirm”.
Шаг 9. Нажимаем “Add” в разделе “SNMP Trap”.
Шаг 10. Назначаем “Trap Target Address” и “Trap Port”, указываем “SNMP Version”. Выставляем значения в пунктах “Trap Community” или “SNMPv3User Name”.
Шаг 11. После установки всех параметров нажимаем “Confirm”.