Процесс запуска ИБП в нормальный режим работы выглядит следующим образом:
Шаг 1
Замкните внешний автоматический выключатель комплекта батарей (при его наличии) или подключите кабели к комплекту батарей.
Шаг 2
Замкните автоматические выключатели на входе сети питания ИБП (K1) и обводной цепи (K4). На дисплее отображается информация об инициализации ИБП.
ПРИМЕЧАНИЕ
Шаг 2 необходимо выполнить полностью в том случае, если к сети электропитания подключены оба входа питания. Если к сети электропитания подключен один вход питания, требуется замкнуть только автоматический выключатель на входе сети питания ИБП.
Шаг 3
ИБП переходит в обводной режим. На клемму sL подается напряжение обводной цепи, в то время как на клемме pL отсутствует напряжение. После окончания инициализации выполните следующие действия:
Первый запуск ИБП
В меню Settings wizard (Мастер настройки) выберите язык интерфейса (по умолчанию: английский), задайте системные параметры и параметры батарей.
При нажатии кнопки дисплей переходит к отображению сводной информации в режиме ожидания.
Последующие запуски
После окончания инициализации дисплей переходит к отображению сводной информации в режиме ожидания. При отображении на дисплее сводной информации в режиме ожидания нажать для перехода в главное меню.
Для просмотра настроек выхода перейдите к Main Menu > Settings > System Parameters > Output (Главное меню > Настройки > Параметры системы > Параметры выхода). Если в системе используется трехфазное подключение на входе и на выходе, параметру Output mode (Выходное питание) придается значение Three-phase (Три фазы). При трехфазном подключении на входе и однофазном на выходе, или же однофазном подключении на входе и на выходе параметру Output mode придается значение Single-phase (Одна фаза). Значения параметров Voltage level (Уровень напряжения) и Frequency level (Частота тока) задаются с учетом номинального напряжения и частоты. Для возврата к сводной информации в режиме ожидания нажмите «ESC».
Шаг 4
Запустите ИБП в нормальном режиме работы одним из следующих способов:
При отображении сводной информации в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку более 5 секунд. При появлении звукового сигнала отпустите кнопку. На дисплее отображается сводная информация о работе ИБП. В случае успешного запуска ИБП переходит в нормальный режим работы.
При отображении на дисплее сводной информации в режиме ожидания нажмите для перехода в главное меню. В меню Control (Управление) выберите Startup (Запуск) и нажмите. Отобразится сообщение о запуске. В случае успешного запуска ИБП переходит в нормальный режим работы.
ПРИМЕЧАНИЕ
Два метода запуска ИБП, приведенные в шаге 4 именуются далее в настоящем разделе «действиями по запуску».
Шаг 5
Если ИБП работает надлежащим образом, замкните автоматический выключатель выхода переменного тока (Q1) и запустите устройства-нагрузку.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для предотвращения срабатывания защиты от перегрузки следует сначала подключать нагрузки с большей мощностью, а затем — с меньшей.
Конец процедуры запуска