Доступ к увлажнителю осуществляется с тыльной стороны кондиционера. Необходимо:
- окрыть заднюю дверь
- удалить фильтры
Непосредственно процедура замены выглядит следующим образом:
Шаг 1. Через дисплей устройства заходим в диагностический режим и меняем уставку увлажнителя на 0. “Maint” > “Diagnostic Mode” > “Enter” - Humidifier = 0
Шаг 2. Нажимаем “Shutdown” на дисплее кондиционера и размыкаем автомат QF4 и вышестоящий автомат*.
Шаг 4. Снимаем хомут с отходящего патрубка и удаляем патрубок.
Шаг 5. Ослабляем крепежи кабелей и удаляем кабели питания(пункт 2 рисунка ниже).
Шаг 6. Отключаем датчик и удаляем цилиндр увлажнителя.(пункты 3 и 4 рисунка выше).
Шаг 7. Устанавливаем и подключаем новый цилиндр.
Шаг 8. Подаём питание на кондиционер. Заходим в меню “Maint” > “Diagnostic Mode” и выставляем уставку увлажнителя на 100% для проверки корректной работ.
Шаг 9. Устанавливаем фильтры и закрываем дверь.
*Это связано с тем, что после выполнения команды на отключение, отданной через дисплей ИБП, компоненты системы остаются под напряжением.