Замена воздушного фильтра в NetCol5000-A11

Последний ответ дек 23, 2019 12:48:14 39 2 1 0

Процедура


Шаг 1 Ослабьте (не нужно удалять) винт на перегородке с помощью отвертки.
Шаг 2 Сдвиньте перегородку и выньте фильтр.

1

Шаг 3 Установите новый фильтр в исходное положение, выполнив предыдущие шаги в обратном порядке.
Шаг 4 Войдите в ECC800 WebUI как пользователь-администратор, выберите «Monitoring»> «Air Conditioner»> NetCol5000-A0104> «Controls»> «Performance Maint Ctrl», установите значение «Clear air filter total runtime» на «Yes» и нажмите «Submit».


Примечание:

0104 в NetCol5000-A0104 является переменной и может изменяться в зависимости от последовательности подключения кондиционера.

 

  • x

KKV
Модератор Опубликовано 2019-12-23 10:58:53 Полезно(0) Полезно(0)
Статья важна тем, что описывается уникальная процедура сброса времени наработки. Для остальных кондиционеров процедура выглядит иначе.
  • x

USL_Power
Опубликовано 2019-12-23 12:48:14 Полезно(0) Полезно(0)
верно, так как у этого кондея нет ЛСД и все настравивается через ECC800
  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.
Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход