Подготовка
Один конец кабеля (кабель прямой, не кроссовый) мы подключаем в COM порт на ATS, а другой конец подключаем в COM порт на устройстве ECC800 или Smart ETH.
В качестве примера используется ATS модели OMD800.
Процедура настройки:
Шаг 1. Назначаем адрес ATS. На дисплее ATS переходим в меню “Device Configuration -> Modbus” и назначаем адрес.
По умолчанию, адрес ATS: 1
Пароль от дисплея ATS: 0001
Шаг 2. Добавляем ATS.
Логинимся на web интерфейс ECC800 с правами администратора.
Добавляем ATS.
Путь | Наименование параметра | Настройка |
Выбираем "System Settings -> Device Management", а затем "Add Device" | Device attribute | Выбираем "ATS" |
Device Type | Выбираем "ATS" | |
Connect To | Выбираем "ECC800" | |
Communications Port | Выбираем "COM1" | |
Device Address | Указываем "1" |
Шаг 3. Нажимаем “Test” для проверки правильности подключения ECC800. Если подключение осуществлено верно, нажимаем “Confirm”. Теперь устройство отображается в списке “Number of connected devices”.