В этом примере показано как добавить UPS2000G на ECC800. Для ИБП при этом понадобится Modbus плата.
Используя DIP переключатели S2 на Modbus плате установите адрес ИБП. ON = 0, OFF = 1.
Device Address | Toggle Switch 1 | Toggle Switch 2 | Toggle Switch 3 | Toggle Switch 4 | Toggle Switch 5 | Toggle Switch 6 | Toggle Switch 7 | Toggle Switch 8 |
1 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
2 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
3 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
4 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
Шаг 2. Добавление ИБП на 800.
1. Залогиниться на ECC800 как administrator.
2. Добавить ИБП.
Путь | Параметр | Описание |
Выбрать System | Device attribute | Выбрать UPS из выпадающего списка. |
Device type | Выбрать UPS2000G из выпадающего списка. | |
Connect to | Выбрать ECC800 из выпадающего списка. | |
Communications | Выбрать COM2 из выпадающего списка. В этом примере подключим ИБП в порт COM2. | |
Device address | Например, адрес ИБП установим 1. |
Шаг 3. Нажать Test Connect для проверки связи с UPS2000-G.
− Если тест пройден успешно, нажать Confirm. Добавленное устройство появится в списке на вкладке Monitoring
− Если тест не пройден, проверьте коммуникационнай кабель и настройки Modbus платы и порта на ECC800.