Добавление UPS2000-G-(6 kVA–20 kVA) на ECC800

Последний ответ ноя 07, 2019 10:53:40 66 6 2 0

В этом примере показано как добавить UPS2000G на ECC800. Для ИБП при этом понадобится Modbus плата.  


Шаг 1. Настройка параметров коммуникации на UPS2000-G.
          Используя DIP переключатели S2 на Modbus плате установите адрес ИБП. ON = 0,  OFF = 1.

 

           

Device   Address

Toggle Switch 1

Toggle Switch 2

Toggle Switch 3

Toggle Switch 4

Toggle Switch 5

Toggle Switch 6

Toggle Switch 7

Toggle Switch 8

1

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

2

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

3

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

4

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

 



Шаг 2. Добавление ИБП на 800.
         1. 
Залогиниться на ECC800 как  administrator.
         2.
Добавить ИБП.

  


Путь

Параметр

Описание

Выбрать System
      Settings >
      Device
      Management
 и нажать Add
      Device
. Отобразятся параметры добавления устройств.

Device attribute

Выбрать UPS из выпадающего списка.

Device type

Выбрать   UPS2000G из выпадающего списка.

Connect to

Выбрать ECC800 из выпадающего списка.

Communications
      port

Выбрать COM2 из выпадающего списка. В этом примере подключим ИБП в порт COM2.

Device address

Например, адрес ИБП установим 1.



 Шаг 3. Нажать Test Connect для проверки связи с UPS2000-G.
          − Если тест пройден успешно, нажать Confirm. Добавленное устройство появится в списке на вкладке Monitoring
          − Если тест не пройден, проверьте коммуникационнай кабель и настройки Modbus платы и порта на ECC800.


 


 


       

  • x

KKV
Модератор Опубликовано 2019-11-6 11:49:46 Полезно(0) Полезно(0)
Жду когда появится возможность распознавать подключаемые устройства без необходимой дополнительной конфигурации. Подключаем устройство к ECC и распознавание происходит моментально. Plug and Play так сказать.
  • x

user_3495613
user_3495613 Опубликовано 2019-11-6 14:19
А такое планируется?  
KKV
KKV Ответить user_3495613  Опубликовано 2019-11-6 14:39
Есть небольшая надежда, так как планируется уход от общения по протоколу Modbus. Соответственно, со сменой способа коммуникации приходит надежда и на Plug and Play.  
user_2909167
Опубликовано 2019-11-6 17:34:15 Полезно(0) Полезно(0)
Хочется узнать мнение эксперта про технологию Modbus, вы упомянули альтернативы. А чем обоснован переход от Modbus ?
  • x

KKV
Модератор Опубликовано 2019-11-7 10:14:23 Полезно(0) Полезно(0)

Можно определить следующие различия, но они применимы только к данной ситуации

mod

  • x

user_2909167
Опубликовано 2019-11-7 10:53:40 Полезно(0) Полезно(0)
Да, теперь стало очевидно. Будущее за SNMP. Спасибо
  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.
Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход