Выключение UPS Huawei UPS 2000-A-1KTTS

Последний ответ ноя 12, 2018 10:12:12 980 1 0 0

В описании написано:


5.3 Shutting Down the UPS

Normal Mode

If the UPS is originally in normal mode, hold down OFF/ENTER for over 2 seconds will

enable the UPS to enter the standby mode or bypass mode (if set or enabled before).

Battery Mode

Hold down OFF/ENTER for over 2 seconds to turn off the UPS in battery mode.


т.е. нет возможности выключить UPS из normal mode. Можно, конечно, выдернуть кабель питания 

и затем выключить, но, возможно, кто-нибудь знает иной способ...

  • x

USL_Power
Опубликовано 2018-11-12 10:12:12 Полезно(0) Полезно(0)
Полное выключение ИБП из нормал мод возможно только путем выключения инвертора, а затем прекращения подачи входного питания. Других способов нет.
Развернуть
  • x

Комментарий

Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация
Отправить

Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”

My Followers

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход

Huawei ICT Club
Huawei ICT Club
Заблокировать
Вы уверены, что хотите заблокировать этого пользователя?
Пользователи из вашего черного списка не могут комментировать ваши посты, не могут упоминать вас, не могут отправлять личные сообщения.
Напоминание
Пожалуйста, привяжите свой мобильный номер чтобы получить бонус за приглашение.