Выбор режима для UPS2000-G 3 кВт

Опубликовано 2019-11-12 16:56:18Последний ответ ноя 18, 2019 12:35:30 53 2 0 0
  Награжденные Форбаллы: 0 (Проблема решена)

Подскажите что лучше Eco или Normal? Или для каких целей тот и другой

  • x

Избранные ответы
KKV
Модератор Опубликовано 2019-11-12 17:33:49 Полезно(0) Полезно(0)

Здравствуйте.


Хороший вопрос. Определяется индивидуально, так как условия эксплуатации устройства разные.

  1. Нормальный режим.

Это действительно нормальный режим, так как ИБП находится в режиме двойного преобразования(т.е. на нагрузку подаётся строго заданное напряжение), нагрузка защищена, батареи заряжаются.

NM

2. Режим ECO.

В данном режиме питание фактически подаётся напрямую со входа на выход устройства, т.е. на нагрузку, в том виде как оно есть, но с некими допусками. Контроллер ИБП отслеживает параметры входного сигнала и при больших флуктуациях во входной сети, переводит ИБП в нормальный режим с задержкой в 2-8 мс.

ECO Mode


Получается, что если Ваша сеть стабильна, а нагрузка выдерживает отключение подачи питания на срок в 2-8 мс, лучше использовать режим ECO, так как это позволяет использовать инвертер в щадящем режиме и тем самым продлить срок службы компонентов. В остальных случаях нужно строго использовать режим Normal.

  • x

Все ответы
KKV
KKV Модератор Опубликовано 2019-11-12 17:33:49 Полезно(0) Полезно(0)

Здравствуйте.


Хороший вопрос. Определяется индивидуально, так как условия эксплуатации устройства разные.

  1. Нормальный режим.

Это действительно нормальный режим, так как ИБП находится в режиме двойного преобразования(т.е. на нагрузку подаётся строго заданное напряжение), нагрузка защищена, батареи заряжаются.

NM

2. Режим ECO.

В данном режиме питание фактически подаётся напрямую со входа на выход устройства, т.е. на нагрузку, в том виде как оно есть, но с некими допусками. Контроллер ИБП отслеживает параметры входного сигнала и при больших флуктуациях во входной сети, переводит ИБП в нормальный режим с задержкой в 2-8 мс.

ECO Mode


Получается, что если Ваша сеть стабильна, а нагрузка выдерживает отключение подачи питания на срок в 2-8 мс, лучше использовать режим ECO, так как это позволяет использовать инвертер в щадящем режиме и тем самым продлить срок службы компонентов. В остальных случаях нужно строго использовать режим Normal.

  • x

USL_Power
USL_Power Опубликовано 2019-11-18 12:35:30 Полезно(0) Полезно(0)
Да....минус только в 2-8мс
  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.
Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход