Подскажите что лучше Eco или Normal? Или для каких целей тот и другой

  • x

Избранные ответы
KKV
Модератор Опубликовано 2019-11-12 17:33:49 Полезно(0) Полезно(0)

Здравствуйте.


Хороший вопрос. Определяется индивидуально, так как условия эксплуатации устройства разные.

  1. Нормальный режим.

Это действительно нормальный режим, так как ИБП находится в режиме двойного преобразования(т.е. на нагрузку подаётся строго заданное напряжение), нагрузка защищена, батареи заряжаются.

NM

2. Режим ECO.

В данном режиме питание фактически подаётся напрямую со входа на выход устройства, т.е. на нагрузку, в том виде как оно есть, но с некими допусками. Контроллер ИБП отслеживает параметры входного сигнала и при больших флуктуациях во входной сети, переводит ИБП в нормальный режим с задержкой в 2-8 мс.

ECO Mode


Получается, что если Ваша сеть стабильна, а нагрузка выдерживает отключение подачи питания на срок в 2-8 мс, лучше использовать режим ECO, так как это позволяет использовать инвертер в щадящем режиме и тем самым продлить срок службы компонентов. В остальных случаях нужно строго использовать режим Normal.

Развернуть
  • x

Все ответы
KKV
KKV Модератор Опубликовано 2019-11-12 17:33:49 Полезно(0) Полезно(0)

Здравствуйте.


Хороший вопрос. Определяется индивидуально, так как условия эксплуатации устройства разные.

  1. Нормальный режим.

Это действительно нормальный режим, так как ИБП находится в режиме двойного преобразования(т.е. на нагрузку подаётся строго заданное напряжение), нагрузка защищена, батареи заряжаются.

NM

2. Режим ECO.

В данном режиме питание фактически подаётся напрямую со входа на выход устройства, т.е. на нагрузку, в том виде как оно есть, но с некими допусками. Контроллер ИБП отслеживает параметры входного сигнала и при больших флуктуациях во входной сети, переводит ИБП в нормальный режим с задержкой в 2-8 мс.

ECO Mode


Получается, что если Ваша сеть стабильна, а нагрузка выдерживает отключение подачи питания на срок в 2-8 мс, лучше использовать режим ECO, так как это позволяет использовать инвертер в щадящем режиме и тем самым продлить срок службы компонентов. В остальных случаях нужно строго использовать режим Normal.

Развернуть
  • x

USL_Power
USL_Power Опубликовано 2019-11-18 12:35:30 Полезно(0) Полезно(0)
Да....минус только в 2-8мс
Развернуть
  • x

Комментарий

Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация
Отправить

Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”

My Followers

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход

Huawei ICT Club
Huawei ICT Club
Заблокировать
Вы уверены, что хотите заблокировать этого пользователя?
Пользователи из вашего черного списка не могут комментировать ваши посты, не могут упоминать вас, не могут отправлять личные сообщения.
Напоминание
Пожалуйста, привяжите свой мобильный номер чтобы получить бонус за приглашение.