Хорошо

Востановление работоспособности RMS-SNMP01B

Опубликовано 2020-10-15 11:09:44Последний ответ окт 16, 2020 10:21:08 318 3 0 0 0
  Награжденные Форбаллы: 0 (Проблема решена)

Всем доброго времени суток уважаемые.


У меня такой вопрос:

Есть плат rms-snmp01b установлена в бесперебойник UPS2000G ей задали IP статический и она потерялась. Не отвечает ни на своем 192.168.0.10 ни на том что ей задали.

     Пробовал IPv6 мультиканальном поискать не получилось, как теперь восстановить доступ к плате ни знаю может есть возможность ее сбросить на заводские настройки?


  • x

Избранные ответы
KKV
Модератор Опубликовано 2020-10-16 10:21:08

 Добрый день.


  1. В первую очередь имеет смысл перепроверить сетевые настройки через дисплей ИБП. Просто чтобы убедиться, что присвоены именно те сетевые параметры, которые Вы используете для доступа к плате. Для это необходимо зайти в раздел "Settings" и далее в меню "Communication Card". Перед вами будет примерно следующее окно с параметрами:

1


  2.  Если с сетевыми настройки верны, то сброс к заводским настройкам возможен через физические манипуляции с платой. Необходимо вытащить плату, найти пины как на картинке ниже и закоротить их между собой. Оставить на минуту плату в таком состоянии, после чего снять перемычку, установить плату обратно в ИБП и дать две минуты на полную инициализацию платы. Если всё прошло успешно, то плата сброшена до заводского состояния.

2

Развернуть
  • x

Рекомендуемые ответы

Piers
Админ Опубликовано 2020-10-15 12:07:00
Благодарим вас за вопрос. Мы уточняем данную информацию.
Для более оперативного ответа обратитесь в TAC (cissupport@huawei.com).
Развернуть
  • x

Все ответы
Piers
Piers Админ Опубликовано 2020-10-15 12:07:00
Благодарим вас за вопрос. Мы уточняем данную информацию.
Для более оперативного ответа обратитесь в TAC (cissupport@huawei.com).
Развернуть
  • x

Peterhof
Peterhof MVE Опубликовано 2020-10-16 09:17:03
Можно попробовать подключиться напрямую к её порту компьютером и посмотреть через Wireshark что там будет происходить.
Развернуть
  • x

KKV
KKV Модератор Опубликовано 2020-10-16 10:21:08

 Добрый день.


  1. В первую очередь имеет смысл перепроверить сетевые настройки через дисплей ИБП. Просто чтобы убедиться, что присвоены именно те сетевые параметры, которые Вы используете для доступа к плате. Для это необходимо зайти в раздел "Settings" и далее в меню "Communication Card". Перед вами будет примерно следующее окно с параметрами:

1


  2.  Если с сетевыми настройки верны, то сброс к заводским настройкам возможен через физические манипуляции с платой. Необходимо вытащить плату, найти пины как на картинке ниже и закоротить их между собой. Оставить на минуту плату в таком состоянии, после чего снять перемычку, установить плату обратно в ИБП и дать две минуты на полную инициализацию платы. Если всё прошло успешно, то плата сброшена до заводского состояния.

2

Развернуть
  • x

Комментарий

Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация
Отправить

Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”

My Followers

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход

Заблокировать
Вы уверены, что хотите заблокировать этого пользователя?
Пользователи из вашего черного списка не могут комментировать ваши посты, не могут упоминать вас, не могут отправлять личные сообщения.
Напоминание
Пожалуйста, привяжите свой мобильный номер чтобы получить бонус за приглашение.