Un IPC ne peut pas être activé après avoir été connecté à l'unité ONU (MA5626)

publié il y a  2019-4-17 10:50:00Dernière réponse jul. 14, 2019 14:31:56 57 2 1 0
  F-coins comme récompense: 0 (Non résolu)

Modèles applicables:

Tous les modèles IPC.


Symptôme:


Un IPC ne peut pas être mis sous tension après avoir été connecté à l'unité ONU (MA5626). L'unité ONU (MA5626) ne parvient pas à alimenter l'IPC via PoE.


  • x
  • Standard:

Réponses en vedette
Admin publié il y a 2019-7-14 14:31:56 Utile(0) Utile(0)
Cause
L'IPC est défectueux.
La fonction PoE de l’unité ONU est défectueuse.
Il y a un problème de mise à la terre sur l'IPC.
Solution
Connectez un autre IPC qui peut normalement s'allumer à l'unité ONU (MA5626) pour vérifier si l'IPC peut s'allumer.
Si oui, remplacez l'IPC d'origine par un autre.
Si non, allez à2.
Reconfigurer l'unité ONU (MA5626).
Ajustez les paramètres suivants pour l’ONU (MA5626):

Définissez le mode d'alimentation PoE sur automatique.
Activer la protection contre la surchauffe.
Définissez la priorité d'alimentation du port sur Critique.
Définissez la sortie du port d'alimentation sur une valeur supérieure.
Mettez l’ONU (MA5626) correctement à la terre.
Vérifiez si le défaut est corrigé.
Si oui, la procédure est terminée.
Si non, contactez votre fournisseur de services pour obtenir de l'aide.
  • x
  • Standard:

Toutes les réponses
Adham_mostafa publié il y a 2019-7-10 08:04:52 Utile(0) Utile(0)
problem solved?
  • x
  • Standard:

Gladiator Admin publié il y a 2019-7-14 14:31:56 Utile(0) Utile(0)
Cause
L'IPC est défectueux.
La fonction PoE de l’unité ONU est défectueuse.
Il y a un problème de mise à la terre sur l'IPC.
Solution
Connectez un autre IPC qui peut normalement s'allumer à l'unité ONU (MA5626) pour vérifier si l'IPC peut s'allumer.
Si oui, remplacez l'IPC d'origine par un autre.
Si non, allez à2.
Reconfigurer l'unité ONU (MA5626).
Ajustez les paramètres suivants pour l’ONU (MA5626):

Définissez le mode d'alimentation PoE sur automatique.
Activer la protection contre la surchauffe.
Définissez la priorité d'alimentation du port sur Critique.
Définissez la sortie du port d'alimentation sur une valeur supérieure.
Mettez l’ONU (MA5626) correctement à la terre.
Vérifiez si le défaut est corrigé.
Si oui, la procédure est terminée.
Si non, contactez votre fournisseur de services pour obtenir de l'aide.
  • x
  • Standard:

Responder

envoyer
Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer

Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Politique de confidentialité ».
Si le bouton de la pièce-jointe n'est pas disponible, mettez à jour Adobe Flash Player à la dernière version.

Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

S'identifier
Réponse rapide Accéder au haut de page