[Partage d'initiés] Comment échanger des commutateurs CE6800 istack DC sans impact commercial

12 0 0 0

[Partage d'initiés] Comment échanger des commutateurs CE6800 istack DC sans impact commercial

 

 

Salut, les gars.

 

Aujourd'hui, je voudrais partager un cas sur un commutateur de centre de données  CE6800. L'un des déploiements les plus courants est d'utiliser le commutateur dans un système de pile afin d'obtenir une redondance et une densité de port plus élevées.

Le maintien du nouveau système est tout à fait facile, il n'y a pas de grande différence entre un système de commutation singulier et un système de pile. Le seul point où vous pouvez rencontrer quelques difficultés est lorsque vous avez besoin de remplacer les commutateurs membres et de garder le service en marche sans nuire aux affaires.

Pour clarifier ce point, je voudrais partager un guide des meilleures pratiques qui ne peut garantir aucun impact sur les services de gestion.

En considérant le système de pile ci-dessous avec switch1 et switch2 travaillant comme maître et esclave. 

https://forum.huawei.com/enterprise/en/data/attachment/forum/dm/ecommunity/uploads/2014/0524/15/53804ae7bcabb.PNG

Comment le faire ?

Modifier switch 2 (esclave)

· Eteindre le commutateur 2

· Etiqueter les câbles

· Débrancher les câbles et le débranchement de la pile

· Ajouter le nouveau commutateur 2 dans la pile

· Mettre sous tension (laisser tous les câbles réseau débranchés)

· configurer le commutateur 2

o sysname switch2

o   commit

o   stack

o   stack renumber 2 inherit-config

o   stack domain 10

o   quit

o   commit

o   interface stack-port 2/1

o   port member-group interface 40ge 2/0/1 to 2/0/2

o   quit

o   commit

o   quit

o   save

o   power off

· Brancher 40g dans les câbles de pile

· Alimenter le nouveau commutateur 2

· Vérifier les configs de pile

o   display stack

o   diplay stack topology

o   diplay stack config

o   attendre que ‘DISPLAY STACK’ d’afficher MASTER/STANDBY  

· Brancher tous les câbles restants

· Vérifier la connexion

· Enregistrer

 

 

Remplacer le commutateur 1 (maître)

· Basculement de pare-feu/routeur/

· Eteindre le commutateur 1 par l’alimentation de commutateur (avoir ping –t fonctionnant à travers le commutateur pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte de service)

· Vérifier la pile (switch2 devrait maintenant être maître)

o display stack

· Etiqueter les câbles

· Débrancher les câbles et le débranchement de la pile

· Ajouter le nouveau commutateur 1 dans la pile

· Mettre sous tension (laisser tous les câbles réseau débranchés)

· Configurer le commutateur 1

o   sysname switch1

o   commit

o   stack

o   stack renumber 1 inherit-config

o   stack member priority 150

o   stack domain 10

o   quit

o   commit

o   interface stack-port 1/1

o   port member-group interface 40ge 1/0/1 to 1/0/2

o   quit

o   commit

o   quit

o   save

o   power off

. Brancher 40g dans les câbles de pile

· Alimenter le nouveau commutateur 1

· Vérifier les configs de pile

o   diplay stack

o   diplay stack topology

o   diplay stack config

o switch2 devrait toujours être maître

· vérifier la pile

· Basculement de pare-feu/routeur

· Redémarrer le commutateur 2 par l'intermédiaire de l’alimentation de commutateur (avoir ping -t fonctionnant à travers le commutateur pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte de service)

· Vérifier la configuration de la pile

o   display stack

o   diplay stack topology

o   diplay stack config

o switch1 devrait être maître à nouveau, switch2 devrait être standby

· Enregistrer

C'est tout ! Bonne chance !

 

  • x
  • Standard:

Responder

envoyer
Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer

Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Politique de confidentialité ».
Si le bouton de la pièce-jointe n'est pas disponible, mettez à jour Adobe Flash Player à la dernière version.

Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

S'identifier
Réponse rapide Accéder au haut de page