TE30 incapable de partager la présentation avec le point final Cisco

18 0 0 0

Description du problème


TE30 incapable de partager la présentation avec un point de terminaison Cisco.


Analyse du problème


Capturez les journaux Wireshark pour vérifier le flux.


153956s5mf9k3emffz173m.png? Te30cisco wir


Cause première


À partir de l'analyse Wireshark, le port de présentation 10006 est bloqué sur l'environnement réseau de Cisco pour être ouvert à partir de la sécurité du pare-feu.


Solution


Ouvrez le port de présentation UDP 10006 à 10007 dans les paramètres de sécurité du pare-feu.



  • x
  • Standard:

Commentaire

envoyer
Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer

Remarque Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Politique de confidentialité ».
Si le bouton de la pièce-jointe n'est pas disponible, mettez à jour Adobe Flash Player à la dernière version.
Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

S'identifier