Topologie de réseau physique
Description du défaut
Comme le montre la figure, deux CE12800 sont connectés l'un à l'autre. Chaque périphérique est configuré avec un VLAN 100, puis le VLANIF 100 est configuré sur le VLAN 100. Les adresses IP 100.1.1.1/16 et 100.1.1.2/16 sont configurées. Le CE12800 est appris. Après avoir appris les entrées 64K ARP, certains utilisateurs ne peuvent pas envoyer de requête ping à la passerelle.
Le serveur n'a pas réussi à envoyer une requête ping à l'adresse IP de la passerelle 100.1.1.1.
Fichiers de configuration
l CE12800
vlan batch 100
#
interface Vlanif100
ip address 100.1.1.1 255.255.0.0
#
interface 10GE1/0/1
port default vlan 100
arp static 100.1.1.3 0efc-0505-86e3 vlan 100 interface 10GE 1/0/2
arp static 100.1.1.4 0efc-0505-86e4 vlan 100 interface 10GE 1/0/2
arp static 100.1.1.5 0efc-0505-86e5 vlan 100 interface 10GE 1/0/2
arp static 100.1.1.6 0efc-0505-86e6 vlan 100 interface 10GE 1/0/2
arp static 100.1.1.7 0efc-0505-86e7 vlan 100 interface 10GE 1/0/2
arp static 100.1.1.8 0efc-0505-86e8 vlan 100 interface 10GE 1/0/2
arp static 100.1.1.9 0efc-0505-86e9 vlan 100 interface 10GE 1/0/2
1.1.2 Emplacement de dépannage
Procédure de dépannage
Étape 1 Vérifiez les informations d'alarme sur le périphérique et vérifiez que celui-ci ne dispose pas de ressources suffisantes dans la table d'encapsulation. Les détails sont les suivants:
[~HUAWEI] display alarm active verbose
Sequence : 329
AlarmId : 0x95E2029 AlarmName : hwBoardResWarningThresholdExceed
AlarmType : quality_of_service Severity : Warning State : active
RootKindFlag: Independent
StartTime : 2018-02-03 20:56-08:00
Description : The number of forwarding resources reaches the alarm threshold. (Slot = 1, Threshold = 100, Reason = 174, Description : The number of ARP exceeded the warning threshold.)
L'entrée d'informations se trouve sur le périphérique et la table de transfert des ressources ARP est épuisée. Par conséquent, l'ARP ne peut pas appliquer l'entrée de ressource de transfert ARP.
Solution: lorsque le nombre d'utilisateurs connectés au périphérique est supérieur à 20000 et que l'adresse MAC de l'utilisateur est continue (par exemple, lorsque le périphérique est connecté à une machine virtuelle, l'adresse MAC de la machine virtuelle est continue), l'ARP le mode ressource est modifié du mode global au mode étendu.L'utilisateur réutilise une adresse IP, redémarre l'appareil et résout le problème.
Modifiez le mode de ressource ARP en mode étendu.
<HUAWEI> system-view
[~HUAWEI] arpresource-mode extend
Une fois le mode modifié, redémarrez le périphérique pour envoyer une requête ping au périphérique de passerelle. Les informations sont les suivantes:
Pinging 100.1.1.1 with 32 bytes of data:
Response from 100.1.1.1: Bytes = 32 Time = 1ms TTL = 254
Response from 100.1.1.1: Bytes = 32 Time = 1ms TTL = 254
Response from 100.1.1.1: Bytes = 32 Time = 1ms TTL = 254
Response from 100.1.1.1: Bytes = 32 Time = 1ms TTL = 254
Ping statistics for 100.1.1.1:
Packet: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% lost),
Estimated round trip time in milliseconds:
Shortest = 48ms, longest = 49ms, average = 48ms
Cause première
Lorsque le périphérique contient un nombre excessif d'entrées ARP, les ressources insuffisantes utilisées par ARP ne pourront pas être appliquées, ce qui obligera les clients à accéder à la passerelle normalement.