Problème :
Description du problème | une fois que l'utilisateur a entré le nom d'utilisateur et le mot de passe, l'authentification n'est pas immédiate ou sinon il faut trop de temps pour authentifier l'utilisateur |
Manipulation | nous avons vérifié la liste des périphériques d'accès sur la page du contrôleur, nous avons constaté qu'il y avait deux périphériques AC et que la «liste IP des terminaux d'accès» était la même, confirmez avec le client que les deux AC fonctionnent comme mode active / standby |
Cause première | Nous devons donc modifier la configuration du périphérique d'accès sur la page du contrôleur. Correction de la configuration AC standby en configuration AC active, il suffit de configurer l'adresse IP du standby est ok, comme le montre l'image: |
Solution | Nous devons donc modifier la configuration du périphérique d'accès sur la page du contrôleur. Correction de la configuration AC standb en configuration AC active, il suffit de configurer l'adresse IP du standby est ok, comme le montre l'image: |