Récapitulatif des configurations de commutateur

Dernière réponse jul. 10, 2019 10:22:52 43 1 1 0

REMARQUE: les ressources marquées d'un astérisque (*) nécessitent que vous vous connectiez à l'aide d'un compte.

Cet article explique comment configurer les zones d'un commutateur Brocade FC, réinitialiser son mot de passe, ainsi que les opérations de configuration courantes avec les commutateurs Brocade, Cisco et QLogic.

[Configuration des zones d’un commutateur Brocade FC]

  Étape 1: connexion à un commutateur

Connectez un PC à un port réseau de gestion d'un commutateur Brocade FC à l'aide d'un câble réseau. L'adresse IP par défaut du commutateur est 10.77.77.77, le masque de sous-réseau du commutateur 255.255.255.0, le nom d'utilisateur par défaut, admin, et le mot de passe est password (tous les caractères sont en minuscule.)

8420dc37f90f46b59c8e803ee19710dc

 

Étape 2: Modifier le nom du commutateur

Cliquez sur Switch Admin , puis entrez un nouveau nom pour le commutateur dans l'onglet Nom du commutateur et ID de domaine de l'onglet Switch . REMARQUE: L'ID de domaine de chaque commutateur doit être différent s'ils sont en cascade.

8d4f275f5e174056a68af1dd01a463d9

08711021707241f2a1fc5fbf7c857104

Cliquez ensuite sur Appliquer dans le coin inférieur droit.

 

Étape 3: Modifiez l'adresse IP du commutateur FC.

Cliquez sur le robinet Réseau, puis tapez une nouvelle adresse IP, un nouveau masque de sous-réseau et une adresse IP de passerelle dans IPv4, comme indiqué dans la figure suivante.

a2d42d258f45401db7b07696c8acc2df

Faites glisser la boîte de défilement sur le côté droit en bas et cliquez sur Appliquer .

e33c40f1fbbd40b2baa3b929c2219660

Ensuite, le PC est déconnecté du commutateur FC. Connectez le PC à un autre commutateur FC et répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que les informations des deux commutateurs soient modifiées.

Étape 4: Configurer les zones

Configurez l'adresse IP du PC sur le même segment de réseau que celui du commutateur et connectez le PC au commutateur. Connectez-vous au commutateur et cliquez sur Admin de zone .

cdc17d8c054e4db9a0aafbd8b34bac17

Cliquez sur l'onglet Zone Config, puis sur New Zone Config . Entrez un nouveau nom de configuration tel que Config1 dans la zone Créer une nouvelle configuration qui s’affiche, puis cliquez sur OK .

e558907ef1924d579c289f95090fe108

Cliquez sur l'onglet Zone et sur Nouvelle zone . Entrez un nouveau nom de zone, tel que P570_S2600, dans la zone Créer une nouvelle zone qui s’affiche, puis cliquez sur OK . REMARQUE: seuls les traits de soulignement peuvent être utilisés pour connecter des caractères dans un nom de zone.

2ef5e23b5ff84964aeadc47d1ae96284

Dans la liste de sélection des membres de l'onglet Zone , choisissez Ports et périphériques connectés > 1 (nom du commutateur).Sélectionnez un port à ajouter à la zone et cliquez sur Ajouter un membre . Assurez-vous que le port est affiché sur le côté droit de la fenêtre.

27aaa4f50e214ca4ba05c1a00488af9d

Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que toutes les zones et tous les membres de la zone soient définis.

 

Étape 5: Activer les configurations définies

Cliquez sur Zone Config et sélectionnez toutes les nouvelles zones définies sur le côté gauche. Cliquez sur Ajouter un membre pour ajouter ces zones à la configuration de zone. Assurez-vous que toutes les nouvelles zones définies sont ajoutées à la zone Membre de la configuration de zone .

5e8c61bfeebd42ed84e5f978e2d0c0b9

Cliquez sur Enregistrer la configuration. Une boîte de dialogue est affichée. C lécher oui . REMARQUE: Toutes les informations sur les configurations de zone sont enregistrées dans le fichier de configuration Config1, mais le fichier de configuration n'est pas activé.

c3dc4fc1c34d42209709ba17531c9888

Cliquez sur Activer la configuration et sélectionnez Config1 dans la boîte de dialogue qui s'affiche pour activer le fichier de configuration.

a3751b0502db471595c696ef5de98e51

Une boîte de dialogue est affichée. Cliquez sur Oui

acffeab41ae04a99857e4c327b4fc360

Vérifiez la barre d’information dans le coin inférieur gauche. Lorsque les modifications apportées avec succès à la structure sont validées , les informations nouvellement configurées prennent effet.

Vérifiez les informations Activé Zone Config: en bas à droite. Lorsque les informations deviennent Enabled Zone Config: Config1 , le fichier de configuration est activé avec succès et prend effet.

a7831429ae2c48ca9967683865a8e1ff

REMARQUE: informations sur l'activation du fichier de configuration. Lorsque le fichier de configuration d'un commutateur est activé, l'intégralité de la structure rencontre des déconnexions intermittentes instantanées, mais le processus d'activation peut toujours être complet en ligne. Toutefois, si une base de données comportant des opérations de lecture et d'écriture intensives est utilisée, elle ne peut tolérer des déconnexions intermittentes inférieures à 0,3 seconde. <0}

[Réinitialisation du mot de passe d'un commutateur Brocade FC]

1. Utilisez l'utilisateur root pour récupérer le mot de passe initial de l'utilisateur admin .

Réinitialisez le mot de passe pour un commutateur SAN Brocade 300. Prenons l'exemple d'un commutateur SAN HP StorageWorks 8/8. 8 de ses 24 ports sont activés. Le commutateur est en réalité un commutateur SAN Brocade 300 de marque HP, y compris son CD-ROM fourni.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut d'un commutateur SAN Brocade 300 sont admin et mot de passe . Le nom d'utilisateur et son mot de passe ayant été modifiés, il est nécessaire de réinitialiser le commutateur. Une façon de réinitialiser le commutateur consiste à exécuter des commandes à l'aide d'un câble pour se connecter via le port de console, car il n'y a pas de bouton de réinitialisation dans le commutateur.

Le système d’exploitation du Brocade 300 utilise le noyau Linux 2.6. Le compte administratif avec l'autorisation la plus élevée est l'utilisateur root . Utilisez l'utilisateur root pour réinitialiser le mot de passe du commutateur.

 

swd77 login: root

Mot de passe: fibranne

 

Après avoir utilisé le compte pour vous connecter, vous trouverez les informations suivantes:

 

Clause de non-responsabilité pour l'utilisation des comptes root et d'usine!

 

Ce commutateur Fibre Channel est équipé de comptes Root et Factory.

qui sont destinés à des fins de diagnostic et de débogage uniquement par

les ingénieurs formés du vendeur d'équipement. Utilisation inappropriée du

Les fonctionnalités disponibles via le compte Root ou Factory pourraient

causer des dommages importants et perturber le fonctionnement de la structure SAN.

 

Votre utilisation des fonctionnalités mises à disposition par le biais de Root ou Factory

compte est à vos risques et périls et vous assumez toute responsabilité résultant de

une telle utilisation. Le vendeur d’équipement n’assume aucune responsabilité pour les pertes

ou des dommages résultant de ou liés à l'utilisation de la racine ou de l'usine

compte (et la fonctionnalité ainsi activée) par toute personne autre que

les ingénieurs autorisés du vendeur d'équipement.

 

Continuer à utiliser ce commutateur en tant qu'utilisateur racine ou usine

indique explicitement votre accord avec les termes de cet avertissement.

 

Veuillez changer les mots de passe pour les comptes par défaut du commutateur maintenant.

Utilisez Control-C pour quitter ou appuyez sur la touche 'Entrée' pour continuer.

 

Utilisez Control-C pour sortir. Si vous appuyez sur Entrée pour continuer, tous les mots de passe de compte sont réinitialisés avec les informations suivantes:

 

Avertissement: L’accès aux comptes racine et usine peut être requis pour

bon soutien de l'interrupteur. S'il vous plaît assurer la racine et l'usine

les mots de passe sont documentés dans un emplacement sécurisé. Récupération d'une racine perdue

ou le mot de passe d'usine entraînera une indisponibilité du tissu.

 

pour l'utilisateur - root

Changer le mot de passe pour root

Entrez un nouveau mot de passe:

Mot de passe inchangé.

passwd: erreur de manipulation du jeton d'authentification

Veuillez changer les mots de passe pour les comptes par défaut du commutateur maintenant.

pour utilisateur - usine

Changer le mot de passe pour l'usine

Entrez un nouveau mot de passe:

Mot de passe inchangé.

passwd: erreur de manipulation du jeton d'authentification

Veuillez changer les mots de passe pour les comptes par défaut du commutateur maintenant.

pour l'utilisateur - admin

Changer le mot de passe pour admin

Entrez un nouveau mot de passe:

Mot de passe inchangé.

passwd: erreur de manipulation du jeton d'authentification

Veuillez changer les mots de passe pour les comptes par défaut du commutateur maintenant.

pour utilisateur - utilisateur

Changer le mot de passe pour l'utilisateur

Entrez un nouveau mot de passe:

Mot de passe inchangé.

passwd: erreur de manipulation du jeton d'authentification

 

Une fois connecté, exécutez la commande passwddefault pour définir un mot de passe sur les valeurs par défaut.

 

swd77: root> passwddefault

Les stratégies de mot de passe sont déjà définies par défaut.

Tous les mots de passe de compte ont été définis avec succès sur les paramètres d'usine.

swd77: racine>

2. Utilisez la PROM de démarrage pour récupérer un mot de passe.

Lorsque vous oubliez le mot de passe de l'utilisateur admin et que vous ne pouvez pas vous connecter à l'aide de l'utilisateur root , vous pouvez modifier le système d'exploitation du commutateur en mode mono-utilisateur pour initialiser le mot de passe. Connectez le port série de votre PC au commutateur, puis redémarrez-le. Lorsque la touche ESC affichée dans les 4 secondes s’affiche, appuyez sur la touche ESC dans les 4 secondes. Les options suivantes s'affichent:

- 1) Démarrer le système

Utilisé pour redémarrer le système.

- 2) Récupérer le mot de passe.

Utilisé pour générer une chaîne de caractères pour que votre fournisseur de support technique récupère le mot de passe Boot PROM.

- 3) Entrez dans le shell de commande.

Utilisé pour entrer dans le shell de commande, pour réinitialiser tous les mots de passe du système. 
2. Choisissez 3 Shell d'invite de commande 
Le système monte, veuillez patienter ...

Vérification de la RAM du système - appuyez sur n’importe quelle touche pour arrêter le test

01a00000

Vérification de la RAM système terminée par le clavier

Vérification de la RAM système terminée

Appuyez sur Échap dans les 4 secondes pour entrer dans l'interface de démarrage.

1) Démarrer le système.

2) Récupérer le mot de passe.

3) Entrez dans le shell de commande.

Option? 3 
3. Exécutez la commande printenv . 

4. Exécutez la commande unique setenv OSLoadOptions .

5. Exécutez la commande de démarrage et sh-2.04 # s’affiche.

6. Exécutez les commandes mount -o remount, rw, noatime / .

7. Exécutez la commande mount / dev / hda2 / mnt . <0}

8. Exécutez la commande / sbin / passwddefault pour initialiser le mot de passe. <0}

9. Redémarrez le commutateur et exécutez la commande reboot-f . <0}

10. Après avoir redémarré le commutateur, vous pouvez utiliser l'utilisateur admin et le mot de passe pour vous connecter au commutateur.


  • x
  • Standard:

publié il y a 2019-7-10 10:22:52 Utile(0) Utile(0)
Utile :D merci
  • x
  • Standard:

Responder

envoyer
Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer

Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Politique de confidentialité ».
Si le bouton de la pièce-jointe n'est pas disponible, mettez à jour Adobe Flash Player à la dernière version.

Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

S'identifier
Réponse rapide Accéder au haut de page