j'ai compris

paramètres de contrôle de la puissance réactive

publié il y a  2020-7-9 12:30:46 16 0 0 0

Réglage des paramètres de contrôle de la valeur fixe de la puissance réactive

Contexte: Un client signale qu'après que le SUN2000-50KTL-C1 a été défini sur une valeur de puissance réactive fixe sur l'interface Web SmartLogger2000, le SUN2000-50KTL-C1 ne produit pas de puissance réactive lorsqu'il est hors réseau.
Emplacement du défaut: 1. Vérifiez la capture d'écran des paramètres de puissance réactive sur SmartLogger WebUI. L'onduleur doit produire le nœud de temps de puissance réactive à 16h00 et minuit à 12h00

104759hvtwyfens5vwnqxd.png

2. Vérifiez les journaux en cours d'exécution du SmartLogger de la baie correspondante. Par exemple, le 23 octobre, il n'y a pas de sortie à 16h00.

https://forum.huawei.com/enterprise/zh/data/attachment/forum/201910/24/154245lavnz529fyauwvwy.png

3. Vérifiez les journaux de fonctionnement des onduleurs connectés au SmartLogger. Les onduleurs produisent normalement de la puissance réactive à 14h00 dans l'après-midi dans les journaux de fonctionnement de 5 minutes. Cependant, les onduleurs signalent l'alarme d'exception du circuit CC (200-16) après avoir été déconnectés du réseau électrique, et l'alarme est supprimée lorsque les onduleurs sont démarrés à 06h00 le lendemain.

104759x6b7u3nimh01gn01.png

4. En conclusion, l'onduleur s'arrête en état de panne après avoir été connecté au réseau. Par conséquent, la puissance réactive n'est normalement pas produite la nuit. Le module PID n'est pas utilisé dans ce projet. La fonction de protection PID est activée la nuit pendant le paramétrage. Par conséquent, l'onduleur s'arrête en raison d'une alarme lorsqu'il détecte que la compensation de tension du module PID est anormale.

Méthode de manipulation:

1.      Connectez-vous à SmartLogger WebUI en tant qu'utilisateur d'alarme et désactivez la fonction de protection nocturne PID. Pour plus de détails, consultez les étapes suivantes:

Surveillance des appareils> 70KTL (COM1-1)> Paramètres de fonctionnement> Paramètres de fonction> Activer la protection PID la nuit

104800nl21g7612diplgim.png

2. Si vous ne trouvez pas la fenêtre de paramétrage sur l'interface Web en raison du problème de version du logiciel, définissez les paramètres via l'application SUN2000. Pour plus de détails, consultez les sections suivantes.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur avancé> Choisissez Paramètres> Paramètres de fonction> Activer la protection PID la nuit.

https://forum.huawei.com/enterprise/zh/data/attachment/forum/201910/24/154440b1v0kaq1fbmmdeea.png

Résumé:

1. Si la compensation de puissance réactive de l'onduleur la nuit est activée avant la mise en service du module PID, l'atténuation du module PV est défavorable. Par conséquent, il n'est pas recommandé de déclencher une compensation de puissance réactive côté onduleur.

2. Si le projet distribué nécessite une compensation de puissance réactive de l'onduleur, consultez la solution de compensation de puissance réactive distribuée de Huawei.


  • x
  • Standard:

Commentaire

envoyer
Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer

Remarque Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Politique de confidentialité ».
Si le bouton de la pièce-jointe n'est pas disponible, mettez à jour Adobe Flash Player à la dernière version.

My Followers

Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

S'identifier

Communauté de Support de Huawei Entreprise
Communauté de Support de Huawei Entreprise
Bloquer
Êtes-vous sûr de bloquer cet utilisateur?
Les utilisateurs de votre liste noire ne peuvent ni commenter votre publication,ni vous mentionner, ni vous envoyer de messages privés.