Un port physique doit être configuré en tant que port d'observation avant que la fonction de mise en miroir ne soit configurée. Vous pouvez configurer un seul port d'observation ou plusieurs ports d'observation dans un lot. Les ports d'observation configurés dans un lot sont ajoutés à un groupe de ports d'observation. Une fois qu'un port en miroir est configuré, le port en miroir est lié au groupe de ports d'observation. Par conséquent, une telle configuration par lots est généralement effectuée en miroir 1: N pour simplifier la configuration.
Configuration d'un seul port d'observation
Configurez un port d'observation local, qui se connecte directement à un périphérique de surveillance.
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] observe-port 1 interface gigabitethernet 1/0/1
Configurez un port d'observation à distance de couche 2, qui transfère la mise en miroir des paquets vers un périphérique de surveillance via un réseau de couche 2.
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] observe-port 1 interface gigabitethernet 1/0/1 vlan 10
Configurez un port d'observation à distance de couche 3, qui transfère la mise en miroir des paquets vers un périphérique de surveillance via un réseau de couche 3. (Seuls les S7700 / S9700 prennent en charge la configuration d’un port d’observation distant de couche 3.)
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] observe-port 1 interface gigabitethernet 1/0/1 destination-ip 10.1.1.1 source-ip 10.2.2.2
Configurer l'observation des ports dans un lot (uniquement dans les versions V200R005 et ultérieures)
Configurez les ports d'observation locaux en un lot, qui se connecte directement aux périphériques de surveillance.
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] observe-port 1 interface-range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitEthernet 1/0/3
Configurez les ports d'observation à distance de couche 2, qui transmettent les paquets en miroir aux périphériques de surveillance sur un réseau de couche 2.
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] observe-port 1 interface-range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitEthernet 1/0/3 vlan 10
Les ports d'observation à distance de couche 3 ne peuvent pas être configurés par lot.
Plus d'information Guide de fonctionnement commun des commutateurs de la série S