j'ai compris

les alarmes de commutateur ne peuvent pas être affichées sur eSight

publié il y a  2020-11-24 11:28:07 94 0 0 0 0

Mots clés

Échec d'affichage d'alarme

Abstrait

Une fois qu'un commutateur a été ajouté avec succès à eSight et que le test SNMP a réussi, une alarme indiquant que l'interface Up and Down existe dans le journal du commutateur, mais l'alarme n'est pas affichée sur eSight.

Description du problème

Une fois qu'un commutateur a été ajouté avec succès à eSight et que le test SNMP a réussi, une alarme indiquant que l'interface Up and Down existe dans le journal du commutateur, mais l'alarme n'est pas affichée sur eSight.

Procédure

interface LoopBack0  
ip address 10.228.255.9 255.255.255.255  
#  
snmp-agent  
snmp-agent local-engineid 800007DB0304F93890F760  
snmp-agent community write cipher %#%#uC&FKV;y4(:eo}Coo*fB{,6b8LYORQ8nU[,-PHQMBqk6>+x.826~iO"H)~GVK%~lY}V]=ZgtX+M,w"\X%#%# acl 2001 
 snmp-agent community read cipher %#%#x<QiB#Y[KF,3dEJ]6Q})7;)qX9-1;*>Rr.$JU.xYtB{ZBaG6'Tu-NLEa\Ow=X[R&6MEKn$0aV_(e^KRW%#%# mib-view iso-view 
 snmp-agent sys-info version all  
snmp-agent target-host trap address udp-domain 10.228.248.1 params securityname cipher %#%#>w66BjD|XM1DF+H(uz\EMza"XM#5`1BX`tB=EmfT%#%# v2c 
 snmp-agent mib-view included iso-view iso  
snmp-agent trap source LoopBack0  
snmp-agent inform timeout 5  
snmp-agent inform resend-times 6  
snmp-agent inform pending 7  
snmp-agent trap enable  

[SRCU-A-NT-OPM-ZDS01-N5-GigabitEthernet2/5/0/13] shut  
May 11 2015 15:44:29+08:00 SRCU-A-NT-OPM-ZDS01-N5 %IFPDT/4/IF_STATE(l)[6]:Interface GigabitEthernet2/5/0/13 has turned into UP state. 
 May 11 2015 15:43:13+08:00 SRCU-A-NT-OPM-ZDS01-N5 %IFPDT/4/IF_STATE(l)[7]:Interface GigabitEthernet2/5/0/13 has turned into DOWN state. 
 May 11 2015 15:34:03+08:00 SRCU-A-NT-OPM-ZDS01-N5 %IFPDT/4/IF_STATE(l)[8]:Interface GigabitEthernet2/5/0/13 has turned into UP state. 
 May 11 2015 15:33:00+08:00 SRCU-A-NT-OPM-ZDS01-N5 %IFPDT/4/IF_STATE(l)[9]:Interface GigabitEthernet2/5/0/13 has turned into DOWN state. 
 May 11 2015 15:32:29+08:00 SRCU-A-NT-OPM-ZDS01-N5 %IFPDT/4/IF_STATE(l)[10]:Interface GigabitEthernet2/5/0/13 has turned into UP state.

Les informations indiquent qu'aucune règle de masquage n'est configurée sur eSight et que les messages d'interruption correspondants ont été envoyés au serveur eSight.

Figure 1 Analyse des données
en-us_image_0100731458.png

Cause première

Comme vous pouvez le voir sur la figure précédente, l'utilisateur ajoute le commutateur à eSight en utilisant l'adresse IP de gestion 10.228.225.254, mais l'adresse source pour l'envoi des interruptions est définie sur 10.228.255.9 dans les paramètres SNMP. Un périphérique envoie activement des interruptions à eSight et eSight filtre les paquets reçus en déterminant si l'adresse source d'une interruption est l'adresse IP de gestion du périphérique géré.

Solution

Supprimez le commutateur d'eSight, puis ajoutez à nouveau le commutateur à eSight en utilisant 10.228.255.9 comme adresse IP de gestion. Vous pouvez également changer l'adresse source d'envoi d'interruptions dans les paramètres SNMP en 10.228.225.254.


  • x
  • Standard:

Commentaire

Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer
envoyer

Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Politique de confidentialité ».