Le SC intégré est hors ligne car le correctif de la structure .net est installé.

11 0 0 0

【Description du problème】


Le SC intégré du SMC2.0 est hors ligne. La version de SC est V1R3.

 

【Dépannage】


1. Après vous être connecté au SMC, vous pouvez constater que l'heure hors ligne du SC intégré est 5.11.


2. Vérifiez la mise à jour Windows et trouvez qu’un correctif a été installé sur 5.11.


3. Une fois le correctif désinstallé, redémarrez le serveur SMC. Le défaut est corrigé.


【Sommaire】


La mise à jour du correctif pour Microsoft .NET Framework 4.5.2 (KB4014514) dans .NET Framework est incompatible avec le SC intégré. Par conséquent, ce correctif ne peut pas être installé.


  • x
  • Standard:

Commentaire

envoyer
Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer

Remarque Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Politique de confidentialité ».
Si le bouton de la pièce-jointe n'est pas disponible, mettez à jour Adobe Flash Player à la dernière version.
Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

S'identifier