La vue en direct ne fonctionne pas sur IVS VCN500

Dernière réponse jul. 10, 2019 08:05:21 259 1 2 0

Problème détaillé:


Nous ne sommes pas en mesure de visualiser les caméras de HW-IVS via les informations VCN-500 mentionnées ci-dessous:

Version VCN: V100R002C50SPC200, il s'agit d'une nouvelle installation.


Solution :

Supprimer l'IPC d'IVS.

Connectez-vous à IPC en utilisant la page Web.

Modifiez le codage d'IPC de H.265 à H.264.

Connectez-vous à IVS et ajoutez à nouveau la caméra.

actualisez l'affichage en direct et ajoutez-y les caméras.


  • x
  • Standard:

Adham_mostafa
publié il y a 2019-7-10 08:05:21 Utile(0) Utile(0)
Utile
  • x
  • Standard:

Commentaire

envoyer
Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer

Remarque Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Politique de confidentialité ».
Si le bouton de la pièce-jointe n'est pas disponible, mettez à jour Adobe Flash Player à la dernière version.
Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

S'identifier