Salut,

L'interface G0/0/17 de notre S5720 est tombée en panne subitement . Et après avoir redémarré l'interface, l'interface monte normalement. Je veux savoir ce qui cause le problème. J'ai trouvé les journaux connexes suivants.

#May 12 2021 13:03:57+08:00 TE_Switch IFNET/1/CRCERRORRESUME:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.2 The CRC error resume. (hwIfMonitorIndex=22, hwIfMonitorCrcErrorStatistics=0, hwIfMonitorCrcErrorThreshold=3, hwIfMonitorCrcErrorInterval=10, InterfaceName=GigabitEthernet0/0/17)

#May 12 2021 13:03:47+08:00 TE_Switch IFNET/1/IF_LINKDOWN:OID 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 Interface 69 turned into DOWN state.(AdminStatus=1,OperStatus=2,InterfaceName=Vlanif11)

#May 12 2021 13:03:47+08:00 TE_Switch IFNET/1/IF_LINKDOWN:OID 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 Interface 22 turned into DOWN state.(AdminStatus=1,OperStatus=2,InterfaceName=GigabitEthernet0/0/17)

#May 12 2021 13:03:47+08:00 TE_Switch ERRDOWN/4/ErrordownOccur:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.2.1 Error-down occured. (Ifindex=22, Ifname=GigabitEthernet0/0/17, Cause=error-statistics)

#May 12 2021 13:03:47+08:00 TE_Switch IFNET/1/CRCERRORRISING:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.1 The CRC error is rising. (hwIfMonitorIndex=22, hwIfMonitorCrcErrorStatistics=3, hwIfMonitorCrcErrorThreshold=3, hwIfMonitorCrcErrorInterval=10, InterfaceName=GigabitEthernet0/0/17)


  • x
  • Standard:

Réponses en vedette

Meilleure réponse

Lotilia
publié il y a 2021-7-29 16:50:42

À partir des logs, GigabitEthernet0/0/17 a reçu 3 paquets d'erreurs CRC en 10 secondes, ce qui a provoqué l'erreur de l'interface.

Il est recommandé de configurer le seuil de statistiques d'erreur valide en fonction de l'état de la liaison ou de remplacer un nouveau câble réseau.

Par exemple

<HUAWEI> system-view

[HUAWEI] interface gigabitethernet 0/0/1

[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] error-down-threshold error-statistics XX interval XX

une

Référez-vous à :  https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100175712&id=EN-US_CLIREF_0177114404&lang=en


View more
  • x
  • Standard:

Toutes les réponses
Lotilia
Lotilia publié il y a 2021-7-29 16:50:42

À partir des logs, GigabitEthernet0/0/17 a reçu 3 paquets d'erreurs CRC en 10 secondes, ce qui a provoqué l'erreur de l'interface.

Il est recommandé de configurer le seuil de statistiques d'erreur valide en fonction de l'état de la liaison ou de remplacer un nouveau câble réseau.

Par exemple

<HUAWEI> system-view

[HUAWEI] interface gigabitethernet 0/0/1

[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] error-down-threshold error-statistics XX interval XX

une

Référez-vous à :  https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100175712&id=EN-US_CLIREF_0177114404&lang=en


View more
  • x
  • Standard:

Commentaire

Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer
envoyer

Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Politique de confidentialité ».

My Followers

Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

S'identifier

Bloquer
Êtes-vous sûr de bloquer cet utilisateur?
Les utilisateurs de votre liste noire ne peuvent ni commenter votre publication,ni vous mentionner, ni vous envoyer de messages privés.
Rappel
Veuillez lier votre numéro de téléphone pour obtenir un bonus d'invitation.