Cette section décrit la procédure d'installation d'un câble PGND eAN3820A.
Le contexte
La borne de terre est située en bas du eAN3820A. Pour réduire la difficulté d'installation, il est conseillé d'installer le câble PGND avant d'installer l'eAN3820A.
Le câble PGND (avec une section transversale de 6 mm 2 ) ne doit pas dépasser 30 m de longueur. Sinon, une barre au sol est nécessaire à proximité.
La résistance de mise à la terre du câble PGND est inférieure à 10 ohms.
Procédure
Préparez un câble PGND pour l'eAN3820A.
Coupez le câble à une longueur adaptée à la distance d'acheminement réelle.
Installez les bornes OT aux deux extrémités du câble. Pour plus de détails, voir Assemblage d'un terminal OT avec un câble d'alimentation .
Installez le câble PGND eAN3820A.
Lors de l'installation d'un câble PGND, assurez-vous que les bornes OT serties sont installées dans le bon sens, comme illustré à la Figure 2 .
Connectez la borne M6 OT du câble PGND eAN3820A à la borne de terre en bas de l'eAN3820A, avec un couple de serrage de 4,8 N • m.
Connectez la borne M8 OT à l'autre extrémité du câble à une barre de terre externe, comme illustré à la Figure 1 .
Appliquez de l'huile antirouille sur la barre de terre et la borne de terre eAN3820A.
Étiquetez les câbles installés en suivant les instructions fournies dans la section Fixation d'une étiquette de plaque signalétique .