HCIA-LTE 丨26 Armoire de station de base Huawei !

publié il y a  2022-7-31 00:56:58 33 0 0 0 0

HCIA-LTE 丨26 Armoire de station de base Huawei !


Cette section décrit les armoires du DBS3900/DBS5900 .


Armoires pour DB3900/DBS5900

Avec l'amélioration continue de la conception des armoires, Huawei a développé plusieurs armoires/racks pour le DBS3900 afin de répondre aux exigences de distribution d'alimentation, de configuration des modules et d'espace. Huawei fournit des armoires avec différentes fonctions pour les stations de base macro distribuées.

Figure 1  Armoires pour le DB3900/DBS5900


Armoires pour DB3900/DBS5900


1. Les armoires de la série APM30H sont des armoires électriques utilisées à l'extérieur pour les produits sans fil Huawei. Les armoires de la série APM30H alimentent les composants de l'armoire et d'autres armoires dans des scénarios d'alimentation CA.

2. Les armoires de la série TMC11H sont les armoires de transmission utilisées à l'extérieur pour les produits sans fil Huawei. Le TMC11H peut être utilisé comme armoire d'alimentation dans des scénarios CC ou comme armoire de transmission en fonction des exigences d'espace de transmission.

3. Les armoires de la série IBBS sont des armoires de batterie qui fournissent une alimentation de secours pour les sites.

4. Le rack IFS60 est un rack intérieur monté au sol. Il peut être utilisé pour l'installation centralisée des RRU.

REMARQUE : L'armoire d'alimentation extérieure du DBS5900 doit être configurée avec l'APM30H (Ver.E).


APM30H

L'APM30H est un système de secours extérieur. Il fournit une alimentation de -48 V CC et des batteries de secours pour le DBS3900. Il fournit également un espace d'installation pour la BBU et l'équipement du client afin de faciliter un déploiement rapide du réseau.

1. Lorsque la batterie intégrée –48 V 24 Ah est configurée, elle fournit un espace de 5 U.

2. Fournit un espace de 7 U sans batteries intégrées.

3. L'APM30H offre les fonctions suivantes :

  • Alimentation CC

  • Gestion de la batterie

  • Surveillance du système d'alimentation

  • Distribution d'énergie

  • Protection de survoltage

  • Contrôle de la température

  • Alimentation de secours

  • Adaptation des équipements clients

4. L'APM30H est petit et léger. Il dispose d'une batterie intégrée de 24 Ah et d'une dissipation de la chaleur via un film respirant et un ventilateur. L'APM30H peut être configuré dans des zones à faible qualité de l'air. Il dissipe la chaleur grâce à l'échange de chaleur et aux ventilateurs de circulation d'air internes et externes.


La figure suivante montre les composants d'un APM30H (Ver.E).

Figure 2 Composants d'un APM30H (Ver.E)


Composants d'un APM30H (Ver.E)


Le tableau suivant répertorie les composants d'un APM30H (Ver.E).

Tableau 1  Composants d'un APM30H (Ver.E)


Non.

Module/Conseil

Obligatoire/ Facultatif

Quantité maximale dans une armoire

Remarques

1

Ensemble de circulation d'air extérieur

Obligatoire

1

Un ensemble de circulation d'air extérieur comprend un noyau d'échangeur de chaleur et un ventilateur.

Un noyau d'échangeur de chaleur favorise la circulation de l'air intérieur et extérieur et accélère les échanges d'air internes et externes. Cela abaisse la température de fonctionnement d'une armoire et protège l'armoire de la poussière.

Le ventilateur dissipe la chaleur d'une armoire.

2

Boîte de dérivation

Obligatoire

1

Lorsqu'un élément chauffant ou un film chauffant est configuré, une boîte de jonction alimente l'élément chauffant ou le film chauffant.

3

VENTILATEUR 02E / VENTILATEUR02H

Obligatoire

1

Un FAN 02E est configuré avec l'unité de commande d'armoire de type B (CCUB) et dissipe la chaleur de l'armoire.

Un FAN02H est configuré avec l'unité de commande d'armoire de type C (CCUC) et dissipe la chaleur de l'armoire.

4

SLPU

Obligatoire

2

Pour assurer la protection des signaux de jonction, une SLPU est obligatoire et installée dans l'espace 1 U supérieur de l'armoire. Il est configuré avec l'UELP ou l'UFLP.

Pour assurer la protection des signaux de surveillance, une SLPU est facultative et installée dans l'espace 1 U sous le BBU. Il est configuré avec deux cartes USLP2.

5

EN HAUT

Obligatoire

1

Une ELU signale automatiquement le type d'armoire pour faciliter le dépannage.

6

Capteur d'état de porte

Obligatoire

1

Ce module surveille si une porte d'armoire est ouverte.

sept

Bacs EPU05A-06 et EPU05A-08  ou  Bacs EPU05A-07 et EPU05A-09

Obligatoire

1

Le sous-rack EPU05A distribue l'alimentation CA et CC pour l'armoire.

L'EPU05A-06 s'applique à une station de base macro séparée alimentée en 220 V CA.

L'EPU05A-07 s'applique à une station de base distribuée alimentée en 220 V CA.

L'EPU05A-08 s'applique à une station de base macro séparée alimentée en 110 V CA.

L'EPU05A-09 s'applique à une station de base distribuée alimentée en 110 V CA.

8

BBU

Obligatoire

2

Une BBU traite les signaux en bande de base et permet à la station de base d'interagir avec le contrôleur de station de base.

Pour plus de détails, consultez la description du matériel BBU correspondant. Par exemple, pour le BBU5900, voir  BBU5900 Hardware Description .

Les BBU applicables à un APM30H (Ver.E) incluent les BBU5900, BBU3900 et BBU3910.

9

GATM

Optionnel

2

Un GATM alimente le TMA, signale les alarmes liées aux signaux de commande RET et surveille le courant d'alimentation.

dix

(Facultatif) EMUB

Optionnel

1

Un EMUB surveille principalement les variables d'environnement dans une armoire et traite les alarmes. Un EMUB doit être configuré dans l'espace 1 U sous le BBU lorsque plus de 16 entrées d'alarme booléennes sont requises. Lorsqu'un GATM est configuré, un EMUB est installé sous le GATM.

11

Déflecteur d'air

Obligatoire

5

Un déflecteur d'air est configuré dans l'espace réservé à l'équipement client sous le BBU pour améliorer la capacité de dissipation d'une armoire.

12

Chauffage CA

Optionnel

1

Un chauffage AC garantit que les composants d'une armoire fonctionnent dans une plage de température acceptable lorsque la température ambiante est basse. Il est facultatif et peut être installé dans l'espace 1 U au bas de l'armoire selon les besoins. Si un réchauffeur CA et un SOU sont configurés, le réchauffeur est installé dans l'espace 1 U au-dessus du SOU.

13

SUR

Optionnel

1

Un SOU transfère l'alimentation en courant alternatif à l'équipement du client. Il est facultatif et peut être installé dans l'espace 1 U au bas de l'armoire selon les besoins.

14

PDU03D-02

Optionnel

3

Un PDU03D-02 peut alimenter trois RRU. Ce module est éventuellement configuré dans les scénarios suivants.

Dans un BTS3900A (Ver.E) où les RFU et les RRU sont configurés et le nombre de RRU est inférieur ou égal à 9, les PDU03D-02 sont configurés pour alimenter les RRU.

Dans un DBS3900 où un APM30H (Ver.E) est configuré et le nombre de RRU varie de 7 à 15, les PDU03D-02 sont configurés pour alimenter les septième à quinzième RRU.

15

PDU01D-01

Optionnel

1

Un PDU01D-01 peut être utilisé avec un ODM pour alimenter un maximum de 6 RRU. Ce module est éventuellement configuré dans les scénarios suivants.

Dans un BTS3900A (Ver.E) où les RFU et les RRU sont configurés et le nombre de RRU varie de 10 à 15, les PDU01D-01 sont configurés pour alimenter les dixième à quinzième RRU.

Dans un DBS3900 où un APM30H (Ver.E) est configuré et le nombre de RRU va de 16 à 21, les PDU01D-01 sont configurés pour alimenter les seizième à vingt et unième RRU.


IBBS200T

Système de batterie de secours intégré avec refroidisseur TEC pour les zones chaudes.

Fournit une alimentation de secours à long terme pour l'équipement de la station de base.


Composants d'un IBBS200D (Ver.E)

La figure suivante montre les composants d'un IBBS200D (Ver.E).

Figure 3 Composants d'un IBBS200D (Ver.E)


Composants d'un IBBS200D (Ver.E)


Le tableau suivant répertorie les composants d'un IBBS200D (Ver.E).

Tableau 2 Composants d'un IBBS200D (Ver.E)


Non.

Composant

Obligatoire/ Facultatif

Quantité maximale dans une armoire

Remarques

1

Cadre de montage du ventilateur

Obligatoire

1

Un cadre de montage de ventilateur configuré avec un ventilateur est installé sur la porte avant d'une armoire.

2

CMUH

Obligatoire

1

Une unité centrale de surveillance de type H (CMUH) contrôle la température de l'armoire, détecte les alarmes booléennes et identifie une ELU.

3

EN HAUT

Obligatoire

1

Une ELU signale automatiquement le type d'armoire pour faciliter le dépannage.

4

Batterie de stockage

Obligatoire

8

Les batteries de stockage 12 V 100 Ah fournissent une alimentation de secours à long terme pour une station de base. Les dimensions maximales (H x L x P) d'une batterie de stockage sont les suivantes : 287 mm x 108 mm x 393 mm (11,30 po x 4,25 po x 15,47 po).

5

dimensions

Optionnel

8

Un eBat est connecté aux deux pôles d'une batterie, qui implémente une gestion intelligente de la batterie avec un WIUA.

6

Boîte de distribution électrique

Obligatoire

2

Deux boîtiers de distribution d'alimentation sont installés sur la paroi intérieure supérieure droite et sur le dessus d'une armoire, transférant et distribuant l'alimentation au TEC ou aux ventilateurs et aux batteries de stockage.

sept

Capteur d'état de porte

Obligatoire

1

Un capteur d'état de porte surveille si une porte d'armoire est ouverte.

8

Film chauffant

Optionnel

1

Les IBBS200D doivent être configurés avec des films chauffants dans les zones froides a .

9

Borne de jonction pour le câble d'alimentation d'entrée d'un film chauffant

Obligatoire

1

Ce module fournit des ports d'entrée d'alimentation pour un film chauffant.

dix

FIDÈLE

Optionnel

1

Un WIUA est utilisé avec eBats pour mettre en œuvre une gestion intelligente de la batterie.

a : Les zones froides sont des zones où la température ambiante minimale est inférieure à -20°C (-4°F).


IBBS200D

L'IBBS200D est une armoire à ventilation directe et est utilisée dans les espaces communs.


Composants d'un IBBS200T (Ver.E)

Pour améliorer l'efficacité de refroidissement du TEC, la couverture de la mousse d'isolation thermique doit être supérieure à 75 % sur la paroi intérieure d'un IBBS200T (Ver.E). La figure suivante montre les composants d'un IBBS200T (Ver.E).

Figure 4 Composants d'un IBBS200T (Ver.E)


Composants d'un IBBS200T (Ver.E)


Le tableau suivant répertorie les composants d'un IBBS200T (Ver.E).

Tableau 3 Composants d'un IBBS200T (Ver.E)


Non.

Composant

Obligatoire/ Facultatif

Quantité maximale dans une armoire

Remarques

1

TEC dans un IBBS200T

Obligatoire

1

A-TEC assure le fonctionnement normal d'un IBBS200T dans les zones à haute température et dissipe la chaleur des batteries de stockage.

2

CMUH

Obligatoire

1

Une unité centrale de surveillance de type H (CMUH) contrôle la température de l'armoire, détecte les alarmes booléennes et identifie une ELU.

3

EN HAUT

Obligatoire

1

Une ELU signale automatiquement le type d'armoire pour faciliter le dépannage.

4

Batterie de stockage

Obligatoire

8

Les batteries de stockage 12 V 100 Ah fournissent une alimentation de secours à long terme pour une station de base. Les dimensions maximales (H x L x P) d'une batterie de stockage sont les suivantes : 287 mm x 108 mm x 393 mm (11,30 po x 4,25 po x 15,47 po).

5

dimensions

Optionnel

8

Un eBat est connecté aux deux pôles d'une batterie, qui implémente une gestion intelligente de la batterie avec un WIUA.

6

Boîte de distribution d'énergie

Obligatoire

2

Deux boîtiers de distribution d'alimentation sont installés sur la paroi intérieure supérieure droite et sur le dessus d'une armoire, transférant et distribuant l'alimentation au TEC ou aux ventilateurs et aux batteries de stockage.

sept

Capteur d'état de porte

Obligatoire

1

Un capteur d'état de porte surveille si une porte d'armoire est ouverte.

8

FIDÈLE

Optionnel

1

Un WIUA est utilisé avec eBats pour mettre en œuvre une gestion intelligente de la batterie.


TMC11H

Lorsque plus d'espace est requis pour l'équipement de transmission, le TMC peut être configuré. En effet, l'armoire d'extérieur est petite, légère et facile à transporter.

Le TMC dissipe la chaleur à travers le film perméable à l'air et les ventilateurs. Le BBU3900 peut également être installé dans le TMC.

Le TMC offre un espace d'installation maximum de 11 U pour l'équipement du client.


Composants des armoires TMC11H (Ver.D)

Il existe deux types d'armoires TMC11H (Ver.D) :

Un type d'armoires abrite uniquement des équipements de transmission, comme le montre l'illustration A de la figure suivante.

L'autre type d'armoires abrite le BBU et est alimenté en -48 V CC, comme illustré par l'illustration B de la figure suivante.

Figure 5 Composants des armoires TMC11H (Ver.D)


Composants des armoires TMC11H (Ver.D)


Le tableau suivant répertorie les composants des armoires TMC11H (Ver.D). Le tableau suivant répertorie les composants des armoires TMC11H (Ver.D).

Tableau 4 Composants des armoires TMC11H (Ver.D)


Non.

Module/Conseil

Obligatoire/ Facultatif

Quantité maximale dans une armoire

Remarques

1

A PARTIR DE 02D

Obligatoire

1

Un FAN 02D est configuré avec le CMUEA et dissipe la chaleur de l'armoire.

2

SLPU

Obligatoire

2

Pour assurer la protection des signaux de jonction, une SLPU est obligatoire et installée dans l'espace 1 U supérieur de l'armoire. Il est configuré avec l'UELP ou l'UFLP.

Pour assurer la protection des signaux de surveillance, une SLPU est facultative et installée dans l'espace 1 U sous le BBU. Il est configuré avec deux cartes USLP2.

3

EN HAUT

Obligatoire

1

Une ELU signale automatiquement le type d'armoire pour faciliter le dépannage.

4

DCDU-12B  ou  DCDU-12C

Obligatoire

1

Un DCDU-12B ou DCDU-12C distribue dix sorties d'alimentation CC aux composants d'un TMC11H. Le DCDU-12B ou DCDU-12C a une hauteur de 1 U.

Lorsqu'un TMC11H est utilisé comme armoire d'alimentation dans un DBS3900 alimenté en -48 V CC, le TMC11H est configuré avec un DCDU-12B.

Lorsqu'un TMC11H est utilisé comme armoire de puissance dans un BTS3900A alimenté en -48 V CC ou comme armoire de transmission, le TMC11H est configuré avec un DCDU-12C.

5

BBU

Optionnel

2

Une BBU traite les signaux en bande de base et permet à la station de base d'interagir avec le contrôleur de station de base.

Pour plus de détails, consultez la description du matériel BBU correspondant. Par exemple, pour le BBU5900, voir  BBU5900 Hardware Description .

Les BBU applicables à un TMC11H (Ver.D) incluent les BBU5900, BBU3900 et BBU3910.

6

Capteur d'état de porte

Obligatoire

1

Ce module surveille si une porte d'armoire est ouverte.

sept

(Facultatif) EMUB

Optionnel

1

Un EMUB surveille principalement les variables d'environnement dans une armoire et traite les alarmes. Un EMUB doit être configuré dans l'espace 1 U sous le BBU lorsque plus de 16 entrées d'alarme booléennes sont requises.

8

Déflecteur d'air

Obligatoire

5

Un déflecteur d'air est configuré dans l'espace réservé à l'équipement client sous le BBU pour améliorer la capacité de dissipation d'une armoire.

9

Chauffage CA

Optionnel

1

Un chauffage AC garantit que les composants d'une armoire fonctionnent dans une plage de température acceptable lorsque la température ambiante est basse. Il est facultatif et peut être installé dans l'espace 1 U au bas de l'armoire selon les besoins.

dix

Ensemble de circulation d'air extérieur

Obligatoire

1

Un ensemble de circulation d'air extérieur comprend un noyau d'échangeur de chaleur et un ventilateur.

Un noyau d'échangeur de chaleur favorise la circulation de l'air intérieur et extérieur et accélère les échanges d'air internes et externes. Cela abaisse la température de fonctionnement d'une armoire et protège l'armoire de la poussière.

Le ventilateur dissipe la chaleur d'une armoire.

11

Boîte de dérivation

Obligatoire

1

Lorsqu'un élément chauffant ou un film chauffant est configuré, une boîte de jonction alimente l'élément chauffant ou le film chauffant.


IFS06

L'IFS06 est utilisé pour installer des RRU intérieures.

L'IFS06 peut être installé au sol.

L'IFS06 prend en charge un maximum de six RRU.

Les poutres horizontales supérieure et inférieure de l'IFS06 peuvent être ajustées pour s'adapter à la hauteur du RRU.

REMARQUE : Le DBS5900 ne prend pas en charge le rack IFS06.


Composants du rack IFS06

Figure 6  Composants du rack IFS06


Composants du rack IFS06


Tableau 5  Composantes de l'IFS06

(1) Faisceau horizontal

(2) Bac maître

(3) Faisceau horizontal

(4) Pied avant

(5) Pied arrière

(6) Chemin de câbles


N'hésitez pas à laisser un message et à échanger dans l'espace commentaire !


  • x
  • Standard:

Commentaire

Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer
envoyer

Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Accord utilisateur ».

My Followers

Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

S'identifier

Bloquer
Êtes-vous sûr de bloquer cet utilisateur?
Les utilisateurs de votre liste noire ne peuvent ni commenter votre publication,ni vous mentionner, ni vous envoyer de messages privés.
Rappel
Veuillez lier votre numéro de téléphone pour obtenir un bonus d'invitation.
Guide de Protection de L'information
Merci d'utiliser la Communauté D'assistance Huawei Enterprise ! Nous vous aiderons à savoir comment nous recueillons, utilisons, stockons et partageons vos informations personnelles et les droits que vous avez conformément à Politique de Confidentialité et Contrat D'utilisation.