Les câbles doivent être disposés conformément aux exigences de câblage spécifiées pour éviter les interférences de signal.

note_3.0-en-us.png

Si un câble répertorié ci-dessous n'est pas requis, ignorez les exigences de câblage du câble.

Exigences générales de câblage

Rayon de courbure

  • Le rayon de courbure d'un câble d'alimentation ou d'un câble de terre de protection (PGND) est au moins cinq fois le diamètre du câble.

  • Le rayon de courbure d'une fibre optique est au moins 20 fois le diamètre du câble. Le rayon de courbure minimum d'une branche à chaque extrémité d'une fibre optique est de 30 mm.

  • Le rayon de courbure d'un câble Ethernet non blindé est au moins quatre fois le diamètre du câble. Le rayon de courbure d'un câble Ethernet blindé est au moins huit fois le diamètre du câble.

  • Le rayon de courbure d'un cavalier RF est au moins dix fois le diamètre du câble.

  • Le rayon de courbure d'un convoyeur 7/8 '' doit être supérieur à 250 mm et le rayon de courbure d'un convoyeur 5/4 '' doit être supérieur à 380 mm.

  • Le rayon de courbure d'un cavalier 1/4 '' doit être supérieur à 35 mm. Le rayon de courbure d'un cavalier 1/2 '' super flexible doit être supérieur à 50 mm et le rayon de courbure d'un cavalier 1/2 '' ordinaire doit être supérieur à 127 mm.

Reliure de câble

  • Différents types de câbles doivent être disposés et reliés séparément, à une distance minimale de 30 mm les uns des autres.

  • Les câbles doivent être liés étroitement et proprement. La gaine du câble ne doit pas être endommagée.

  • Les serre-câbles doivent être orientés dans la même direction et ceux situés sur la même ligne horizontale doivent être en ligne droite.

  • La longueur supplémentaire de chaque serre-câble intérieur doit être coupée tandis qu'un jeu de 5 mm est réservé pour chaque serre-câble extérieur. Les arêtes de coupe ne doivent pas être rugueuses.

  • Une fois tous les câbles installés, attachez des étiquettes ou des plaques signalétiques aux deux extrémités des câbles pour les identifier.

Sécurité

  • Les câbles doivent être éloignés des objets pointus ou des bavures murales. Si nécessaire, des traversées sont nécessaires pour protéger les câbles.

  • Les câbles doivent être placés à l'écart des sources de chaleur ou des matériaux d'isolation thermique doivent être ajoutés entre les câbles et les sources de chaleur.

  • Pour faciliter la maintenance des câbles et de l'équipement, un jeu de câble (0,1 m est recommandé) doit être réservé lorsque le câble est plié ou connecté à l'équipement.

Câblage intérieur

  • Chaque câble est acheminé dans une pièce à travers la fenêtre d'alimentation.

  • Des boucles d'égouttement sont réservées à l'extérieur de la fenêtre d'alimentation pour tous les câbles avant qu'ils ne soient conduits dans une pièce. Le rayon d'une boucle d'égouttement est supérieur ou égal au rayon de courbure minimum du câble.

  • Lorsque vous acheminez un câble dans la pièce, assurez-vous qu'une personne vous aide à l'intérieur.

  • Un traitement étanche est appliqué sur la fenêtre d'alimentation.

Exigences de câblage extérieur

  • Protégez les câbles extérieurs contre les dommages potentiels. Par exemple, passez les câbles dans des tubes.

  • Les câbles à protéger comprennent les câbles d'alimentation CA, les câbles de transmission et les câbles souterrains.

  • Si les câbles au bas de l'armoire doivent être acheminés à travers un tube le long du sol, le tube pénètre dans la base de l'armoire sur environ 3 cm à 5 cm, mais pas dans l'armoire. La tête du tube est scellée avec du ruban étanche ou du gel de silicone, et le tube est fermement pressé contre le trou de câble à la base de l'armoire avec une pièce métallique.

  • Lors de l'acheminement des câbles à travers des tubes le long d'une goulotte métallique sous l'armoire, le tube n'a pas besoin d'entrer dans la base de l'armoire, mais la goulotte de câbles doit être couverte et alignée avec le trou de câble dans la base de l'armoire.

  • Les câbles extérieurs doivent être reliés avec des serre-câbles à des intervalles de 0,5 m à 1 m. Les larges serre-câbles extérieurs sont recommandés.

Exigences de câblage spéciales

Câblage des câbles d'alimentation

  • Les câbles d'alimentation doivent être installés dans les positions spécifiées dans les documents de conception technique.

  • Si le câble d'alimentation acheminé s'avère plus court que nécessaire, remplacez-le plutôt que de le rallonger en joignant ou en soudant les câbles.

  • Les câbles ne peuvent être acheminés que selon des instructions bien planifiées. Les activités de câblage ne sont autorisées que lorsque du personnel qualifié et des moyens de communication sont disponibles.

  • Les câbles sont acheminés de manière non emmêlée et ordonnée.

Câblage des câbles PGND

  • Les câbles PGND doivent être connectés à une barre de terre.

  • Les câbles PGND doivent être enterrés sous le sol ou acheminés à l'intérieur. N'acheminez pas les câbles PGND au-dessus de leur tête avant de les amener dans une pièce.

  • Installez les câbles PGND et les câbles de signal séparément avec une certaine distance entre eux pour éviter les interférences.

  • N'installez pas d'interrupteurs ou de fusibles sur les câbles PGND.

  • N'utilisez pas d'autres appareils pour la connectivité électrique des câbles PGND.

  • Toutes les parties métalliques conductrices accessibles dans le boîtier de l'équipement doivent être connectées de manière fiable à la borne de mise à la terre de protection.


  • x
  • Standard:

Commentaire

Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer
envoyer

Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Accord utilisateur ».

My Followers

Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

S'identifier

Bloquer
Êtes-vous sûr de bloquer cet utilisateur?
Les utilisateurs de votre liste noire ne peuvent ni commenter votre publication,ni vous mentionner, ni vous envoyer de messages privés.
Rappel
Veuillez lier votre numéro de téléphone pour obtenir un bonus d'invitation.
Guide de Protection de L'information
Merci d'utiliser la Communauté D'assistance Huawei Enterprise ! Nous vous aiderons à savoir comment nous recueillons, utilisons, stockons et partageons vos informations personnelles et les droits que vous avez conformément à Politique de Confidentialité et Contrat D'utilisation.