Cette section décrit les spécifications et les exigences de l'environnement d'exploitation, ainsi que les exigences d'angle d'installation pour l'eAN3820A.

Spécifications de l'environnement d'exploitation

Le tableau 1 présente les spécifications de l'environnement d'exploitation du eAN3820A.

Tableau 1 Spécifications de l'environnement d'exploitation

Article

Caractéristiques

Température de fonctionnement

Pas de vent ni de rayonnement solaire: –40 ° C à + 50 ° C

Température de stockage

–40 ° C à + 70 ° C

Humidité relative

5% HR à 100% HR

Pression atmosphérique

70 kPa à 106 kPa

Indice de protection IP

IP65

Temps de stockage

L'appareil doit être installé et utilisé dans l'année suivant sa livraison. Le taux d'échec augmente après un an si le périphérique n'est pas installé.

Exigences relatives à l'environnement d'exploitation

Respectez les exigences d'installation associées pour assurer une dissipation thermique correcte du eAN3820A. Notez que les exigences incluent, mais ne sont pas limitées à ce qui suit:

  • Le eAN3820A ne peut pas être installé dans une armoire fermée sans système de refroidissement.

  • Le eAN3820A ne peut pas être installé dans une boîte de camouflage fermée.

  • Le eAN3820A ne peut pas être installé dans une salle technique fermée sans système de refroidissement.

notice_3.0-en-us.png

Si l'eAN3820A n'est pas correctement installé, les performances de dissipation thermique de l'eAN3820A se détériorent et l'eAN3820A peut ne pas fonctionner correctement, comme illustré à la Figure 1 .

Figure 1 Installation inappropriée
en-us_image_0152988677.png

Exigences relatives à l'angle d'installation

Pour assurer la dissipation thermique du eAN3820A et l'étanchéité des ports au bas du eAN3820A, l'angle de déviation verticale d'un eAN3820A doit être inférieur ou égal à 10 °, comme illustré à la figure 2 .

Figure 2 Exigences relatives à l'angle de déviation verticale d'un eAN3820A
en-us_image_0152988351.png

(1) eAN3820A

(2) Assistance à l'installation

Exigences pour la protection contre les surtensions et la mise à la terre

  • L'antenne / AirNode doit être installé dans l'angle de protection de 45 ° du paratonnerre.

  • Les câbles Ethernet extérieurs doivent être acheminés dans l'angle de protection de 45 ° du paratonnerre et ne doivent pas être acheminés en hauteur entre deux bâtiments.

  • L'AirNode, la station d'accueil et les appareils de transmission doivent être connectés aux barres de terre les plus proches à une distance maximale de 30 m (5 m sont recommandés). Les spécifications des câbles PGND doivent être conformes aux lois et réglementations locales.

  • Fournissez des ports électriques pour l'AirNode et la station d'accueil. Si l'AirNode peut résister à une surtension de 6 kA, aucun dispositif de protection contre les surtensions (SPD) n'est requis. Sinon, il est conseillé de préparer un SPD PoE.


  • x
  • Standard:

Commentaire

Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer
envoyer

Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Accord utilisateur ».

My Followers

Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

S'identifier

Bloquer
Êtes-vous sûr de bloquer cet utilisateur?
Les utilisateurs de votre liste noire ne peuvent ni commenter votre publication,ni vous mentionner, ni vous envoyer de messages privés.
Rappel
Veuillez lier votre numéro de téléphone pour obtenir un bonus d'invitation.