Modification de la configuration de la base de données MySQL sur l'eLog
Si la configuration, telle que l'adresse IP, le port TCP, le nom d'utilisateur et le mot de passe, de la base de données MySQL sur l'analyseur eLog change, vous devez modifier la configuration sur l'analyseur eLog. Sinon, l'eLog risque de ne pas fonctionner correctement.
Procédure
Connectez-vous au serveur sur lequel l'analyseur réside en tant qu'utilisateur root .
Cliquez avec le bouton droit sur le bureau et choisissez Ouvrir dans le terminal dans le menu contextuel pour accéder à l'interface de ligne de commande.
Exécutez la commande cd software-installation-path/engineering/tools pour accéder au répertoire dans lequel se trouve le fichier de démarrage de l'analyseur.
Le répertoire par défaut est /opt/huawei/LogCenter/engineering/tools.
Exécutez la commande ./config_network.sh , appuyez sur 5 comme indiqué et sélectionnez la configuration de base de données à modifier. Une fois la modification terminée, la base de données redémarre automatiquement.
LogServer:/opt/huawei/LogCenter/engineering/tools # ./config_network.sh Which operation do you want to execute? 1) Change the IP address. 5) Modify the database. 2) Delete the IP address. 6) Change the web port. 3) Set the gateway. 7) Exit 4) Configure DNS. #? 5 Which operation do you want to execute? 1) Change the database user password. 3) Exit. 2) Change the port. #? 1Info: Start to change the database user password.Info: Input user name: commonuser //for example,commonuserInfo: Enter the old password: Info: Successed in logging mysql database. Info: Enter the new password: Enter the new password again:Info: Modification succeeded,and the services will be restarted.Info: Change mysql success