Vérification des exigences environnementales
Cette section décrit les conditions environnementales telles que la salle d'équipement, l'état du câblage et l'état du réseau à vérifier avant d'installer l' eLog .
Avant d'installer l' eLog , vérifiez les conditions environnementales selon le tableau suivant.
Article | Exigence |
---|---|
Température | État de fonctionnement à long terme: 15 ° C à 30 ° C; État de fonctionnement à court terme: 0 ° C à 45 ° C |
Humidité | État de fonctionnement à long terme: 40% à 65%; État de fonctionnement à court terme: 20% à 90% |
Poussière | Les granulés de poussière dont le diamètre est supérieur à 5 micromètres ne peuvent être supérieurs à 3 x 10 4 / m 3 . |
Étage | Le sol est mobile ESD et correctement mis à la terre. |
Espacer | Selon les instructions, le local technique doit avoir une bonne ventilation et un espace suffisant pour le fonctionnement et la maintenance. |
Source de courant | L'alimentation doit être un système d'alimentation externe indépendant qui offre une électricité stable. Il est conseillé d'utiliser l'alimentation sans coupure (UPS). |
Réseau | Les routeurs connectant tous les appareils ont été configurés. Les appareils sont accessibles et le réseau sur lequel résident les appareils est normal. |