Exigence de configuration
Veuillez préparer le matériel et les logiciels en suivant strictement les exigences de configuration. Sinon, des problèmes, tels que des échecs d'installation, des échecs de connexion ou des anomalies de page, peuvent survenir. Le matériel recommandé est le serveur livré avec l'eLog. Si vous utilisez d'autres serveurs, les conditions de configuration matérielle doivent être remplies.
Configuration du logiciel
Le tableau 1 répertorie la configuration logicielle du système eLog .

La base de données est installée uniquement sur l' analyseur eLog , pas sur le collecteur eLog .
Type de logiciel | Une version de logiciel | |
---|---|---|
Système opérateur | SUSE Linux 12 SP2 (64 bits) (multilingue) | |
Base de données | MySQL 5.7 (Standard, livré avec le progiciel) | |
Navigateur utilisé pour accéder au système eLog | Les navigateurs IE11, Firefox42 et supérieurs, Chrome41 et supérieurs sont recommandés. Une largeur de résolution d'affichage de 1280 est recommandée. |
Configuration matérielle
Dans le déploiement centralisé, l' analyseur et le collecteur eLog sont déployés sur le même serveur physique.
Pour la configuration matérielle du serveur physique, reportez-vous au tableau 2 .
Dans le déploiement distribué, l' analyseur et le collecteur eLog sont déployés sur différents serveurs physiques.
Pour la configuration matérielle de l' analyseur eLog , voir le tableau 3 .
Pour la configuration matérielle du collecteur eLog , voir Tableau 4 , Tableau 5 .

Pour utiliser des machines virtuelles, assurez-vous que les spécifications du serveur matériel sur lequel les machines virtuelles sont installées sont supérieures aux spécifications répertoriées dans le tableau.
Article | Configuration standard | Configuration de VM (ressources exclusives) |
---|---|---|
Serveur | Huawei FusionServer 2288H V5 (x86, plate-forme matérielle 64 bits) | VMWare-ESXi 5.5 / 6.0 FusionSphere5.1 (V100R005C10) FusionSphere6.0 (V100R006C00) |
CPU du serveur | 2 x dix cœurs, 2,2 GHz ou plus (Xeon Silver 4114) | 2 x seize cœurs, 2,6 GHz ou plus |
Mémoire du serveur | 2 x 16 Go | 32 Go |
Espace disque du serveur (disque système arrière) | 2 disques SAS RAID1 de 600 Go REMARQUE: La création de groupes RAID repose sur la carte RAID intégrée du serveur. Ne configurez pas les groupes RAID logiciels à plusieurs reprises (comme la configuration de RAID dans le système d'exploitation). Sinon, les performances des groupes RAID logiciels seront grandement compromises. | Disque 1: 600 Go |
Espace disque du serveur (disque de données avant) | Disque SATA 12 x 6 To Utilisez un disque comme disque de secours global. Regroupez neuf disques pour RAID6 et ne configurez aucun disque de secours séparé. Regroupez les deux autres disques pour RAID1. REMARQUE: La création de groupes RAID repose sur la carte RAID intégrée du serveur. Ne configurez pas les groupes RAID logiciels à plusieurs reprises (comme la configuration de RAID dans le système d'exploitation). Sinon, les performances des groupes RAID logiciels seront grandement compromises. | Disque 2: 6 To Disque 3:42 To |
IO | Lorsque les conditions suivantes sont remplies, un seul collecteur utilise exclusivement l'IO: Valeur de crête: 300 Mo / s ou plus (au moins 50 Mo / s pour l'écriture de l'E / S et 250 Mo / s pour la lecture de l'E / S) | Lorsque les conditions suivantes sont remplies, un seul collecteur utilise exclusivement l'IO: Valeur de crête: 300 Mo / s ou plus (au moins 50 Mo / s pour l'écriture de l'E / S et 250 Mo / s pour la lecture de l'E / S) REMARQUE: Le collecteur de journaux est une application gourmande en E / S disque. Si les performances d'E / S du disque sont insuffisantes, les performances de traitement du journal sont compromises. |
Article | Configuration standard | Configuration de VM (ressources exclusives) |
---|---|---|
Serveur | Huawei FusionServer 2288H V5 (x86, plate-forme matérielle 64 bits) | VMWare-ESXi 5.5 / 6.0 FusionSphere5.1 (V100R005C10) FusionSphere6.0 (V100R006C00) |
CPU | 2 x dix cœurs, 2,2 GHz ou plus (Xeon Silver 4114) | 2 x seize cœurs, 2,6 GHz ou plus |
Mémoire | 2 x 16 Go | 32 Go |
Espace disque (disque système arrière) | 2 disques SAS RAID1 de 600 Go REMARQUE: La création de groupes RAID repose sur la carte RAID intégrée du serveur. Ne configurez pas les groupes RAID logiciels à plusieurs reprises (comme la configuration de RAID dans le système d'exploitation). Sinon, les performances des groupes RAID logiciels seront grandement compromises. | Disque 1: 600 Go |
Espace disque du serveur (disque de données avant) | Disque SATA 6 x 2 To Configurez RAID6 et réservez un disque comme disque de secours. REMARQUE: La création de groupes RAID repose sur la carte RAID intégrée du serveur. Ne configurez pas les groupes RAID logiciels à plusieurs reprises (comme la configuration de RAID dans le système d'exploitation). Sinon, les performances des groupes RAID logiciels seront grandement compromises. | Disque 2: 6 To |
IO | Lorsque les conditions suivantes sont remplies, un seul collecteur utilise exclusivement l'IO: Valeur de crête: 300 Mo / s ou plus (au moins 50 Mo / s pour l'écriture de l'E / S et 250 Mo / s pour la lecture de l'E / S) | Lorsque les conditions suivantes sont remplies, un seul collecteur utilise exclusivement l'IO: Valeur de crête: 300 Mo / s ou plus (au moins 50 Mo / s pour l'écriture de l'E / S et 250 Mo / s pour la lecture de l'E / S) REMARQUE: Le collecteur de journaux est une application gourmande en E / S disque. Si les performances d'E / S du disque sont insuffisantes, les performances de traitement du journal sont compromises. |
Article | Configuration standard | Configuration de VM (ressources exclusives) |
---|---|---|
Serveur | Huawei FusionServer 2288H V5 (x86, plate-forme matérielle 64 bits) | VMWare-ESXi 5.5 / 6.0 FusionSphere5.1 (V100R005C10) FusionSphere6.0 (V100R006C00) |
CPU du serveur | 2 x dix cœurs, 2,2 GHz ou plus (Xeon Silver 4114) | 2 x seize cœurs, 2,6 GHz ou plus |
Mémoire du serveur | 2 x 16 Go | 32 Go |
Espace disque du serveur (disque système arrière) | 2 disques SAS RAID1 de 600 Go REMARQUE: La création de groupes RAID repose sur la carte RAID intégrée du serveur. Ne configurez pas les groupes RAID logiciels à plusieurs reprises (comme la configuration de RAID dans le système d'exploitation). Sinon, les performances des groupes RAID logiciels seront grandement compromises. | Disque 1: 600 Go |
Espace disque du serveur (disque de données avant) | Disque SATA 12 x 6 To Configurez RAID6 et réservez un disque comme disque de secours. REMARQUE: La création de groupes RAID repose sur la carte RAID intégrée du serveur. Ne configurez pas les groupes RAID logiciels à plusieurs reprises (comme la configuration de RAID dans le système d'exploitation). Sinon, les performances des groupes RAID logiciels seront grandement compromises. | Disque 2: 54 To |
IO | Lorsque les conditions suivantes sont remplies, un seul collecteur utilise exclusivement l'IO: Valeur de crête: 300 Mo / s ou plus (au moins 50 Mo / s pour l'écriture de l'E / S et 250 Mo / s pour la lecture de l'E / S) | Lorsque les conditions suivantes sont remplies, un seul collecteur utilise exclusivement l'IO: Valeur de crête: 300 Mo / s ou plus (au moins 50 Mo / s pour l'écriture de l'E / S et 250 Mo / s pour la lecture de l'E / S) REMARQUE: Le collecteur de journaux est une application gourmande en E / S disque. Si les performances d'E / S du disque sont insuffisantes, les performances de traitement du journal sont compromises. |
Article | Configuration standard |
---|---|
Serveur | Huawei FusionServer 2288H V5 (x86, plate-forme matérielle 64 bits) |
CPU du serveur | 2 x dix cœurs, 2,2 GHz ou plus (Xeon Silver 4114) |
Mémoire du serveur | 2 x 16 Go |
Espace disque du serveur (disque système arrière) | 2 disques SAS RAID1 de 600 Go REMARQUE: La création de groupes RAID repose sur la carte RAID intégrée du serveur. Ne configurez pas les groupes RAID logiciels à plusieurs reprises (comme la configuration de RAID dans le système d'exploitation). Sinon, les performances des groupes RAID logiciels seront grandement compromises. |
Tableau de disque | Si une matrice de disques est utilisée, aucun disque de données frontal n'est requis. Huawei OceanStor 5500 V5 (Recommandé) Disque SATA de 3,5 pouces à 7200 tr / min (ou plus) Espace disponible de 45 Go ou plus |
IO | Lorsque les conditions suivantes sont remplies, un seul collecteur utilise exclusivement l'IO: Valeur de crête: 300 Mo / s ou plus (au moins 50 Mo / s pour l'écriture de l'E / S et 250 Mo / s pour la lecture de l'E / S) |