Arrêt de l'analyseur ou du collecteur
L'analyseur ou le collecteur est démarré à la livraison des appareils. Avant de modifier l'adresse IP du système d'exploitation, vous devez d'abord arrêter l' analyseur ou le collecteur eLog .
Le contexte
En mode centralisé, il vous suffit d'arrêter l'analyseur. En mode distribué, vous devez arrêter à la fois l'analyseur et le collecteur.
Procédure
Arrêtez l'analyseur.
Connectez-vous au serveur sur lequel l'analyseur réside en tant qu'utilisateur omm .
Lorsque vous vous connectez au système d'exploitation en tant qu'utilisateur omm pour la première fois, vous devez changer le mot de passe. Pour plus de détails, voir Comment changer le mot de passe de l'utilisateur omm .
Cliquez avec le bouton droit sur le bureau et choisissez Ouvrir dans le terminal dans le menu contextuel pour accéder à l'interface de ligne de commande.
Exécutez la commande cd software-installation-path/engineering/tools pour accéder au répertoire.
Le répertoire par défaut est /opt/huawei/LogCenter/engineering/tools .
Exécutez la commande ./shutdown.sh pour arrêter l' eLog .
Si la sortie suivante s'affiche, l'analyseur est arrêté.System is shut down successfully.
Arrêtez le collectionneur.
Connectez-vous au serveur sur lequel réside le collecteur en tant qu'utilisateur omm .
Lorsque vous vous connectez au système d'exploitation en tant qu'utilisateur omm pour la première fois, vous devez changer le mot de passe. Pour plus de détails, voir Comment changer le mot de passe de l'utilisateur omm .
Cliquez avec le bouton droit sur le bureau et choisissez Ouvrir dans le terminal dans le menu contextuel pour accéder à l'interface de ligne de commande.
Exécutez la commande cd software-installation-path/engineering/tools pour accéder au répertoire.
Le répertoire par défaut est /opt/huawei/LogCenter/engineering/tools .
Exécutez la commande ./shutdown.sh pour arrêter le collecteur eLog .
Si la sortie suivante est affichée, le collecteur est arrêté.