Conseils pour l'inspection de la salle d'équipement

31 0 0 0

Contexte: À son retour de son congé sabbatique d’été, M. W a commencé à effectuer une inspection de routine dans la salle d’équipement. Entrant dans la salle d'équipement, MW s'évanouit sous la chaleur et se précipita dans son bureau pour profiter de l'air frais. Parallèlement, en raison de défauts de ventilation et de climatisation indésirables, la température dans la salle des équipements a dépassé 40 ° C et entraîné la panne de tous les appareils. Voyant les alarmes signalées continuellement, M. W se sentait impuissant et ne savait pas quoi faire. Y a-t-il une solution pour M. W?

Consultez le journal de stockage - Inspection de la salle des équipements

53689545657a7.png

5401818ec0204.png

Étapes d'inspection:

Étape 1 Observez le thermomètre et l'hygromètre pour vérifier si la température ambiante et l'humidité sont dans la plage normale.

Étape 2 Vérifiez l'alimentation de la salle des équipements pour vous assurer que les alimentations des boîtiers de contrôleur et des boîtiers de disque sont normales.

Étape 3 Demandez à un organisme professionnel de tester et de manipuler les particules et le gaz corrosif dans la salle des équipements.

Articles d'inspection de la salle d'équipement

Article

Sous-article

Plage normale

Température

Température de fonctionnement

l   Altitude inférieure à 1800 m, 5 ° C à 40 ° C

l   Altitude entre 1800 m et 3000 m, 5 ° C à 30 ° C

Température de stockage

20 ° C à 60 ° C

Humidité

Humidité d'exploitation

5% HR à 90% HR

Humidité de stockage

5% HR à 95% HR

Taux de puissance spécifications

Tension, alimentation et courant des alimentations en courant alternatif des boîtiers de contrôleur

S2200T / S2600T / S5500T:

²   100 V à 127 V, 650 W, 10 A

²   200 V à 240 V, 650 W, 5 A

S5600T / S5800T / S6800T:

²   100 V à 127 V, 480 W, 6 A

²   200 V à 240 V, 480 W, 3 A

Tension, alimentation et courant des blocs d'alimentation en CA des boîtiers de disques

²   100 V à 127 V, 480 W, 6 A

²   200 V à 240 V, 480 W, 3 A

Tension, alimentation et courant des alimentations en courant continu des boîtiers de contrôleur

²   S2200T / S2600T / S5500T: -48 V à -60 V, 650 W, 24 A

²   S5600T / S5800T / S6800T: 48 V à -60 V, 480 W, 16 A

Tension, alimentation et courant des alimentations en courant continu des boîtiers de disques

-48 V à -60 V, 480 W, 16 A

Inspection interne du rack

Étape 1 Vérifiez si les câbles haute tension et les câbles basse tension se trouvent des deux côtés du rack, à savoir si les câbles d'alimentation et les câbles de service sont séparés.

Étape 2 Vérifiez si les câbles d'alimentation et les câbles de signal sont en ordre.

Étape 3 Vérifiez si les étiquettes des câbles sont claires et bien fixées.

Étape 4 Vérifiez si les fentes inoccupées sont couvertes par des panneaux obturateurs pour une bonne ventilation et une apparence soignée.

Étape 5 Vérifiez si les câbles d'alimentation sont correctement branchés sur des prises d'alimentation externes et sur les ports d'alimentation du périphérique de stockage.

Étape 6 Vérifiez si les câbles de signal sont correctement branchés sur le périphérique de stockage.

Étape 7 Vérifiez si les câbles de terre sont correctement connectés au clip de mise à la terre et à la borne de terre du rack.

Étape 8 Vérifiez si les câbles d'alimentation sont placés dans deux groupes (redondants) et sont correctement connectés aux blocs d'alimentation.

Étape 9 Vérifiez si les connexions aux ports hôtes sont correctes.

1.          Pour les ports d’hôte iSCSI:

une)          Ports hôtes iSCSI 1 Gbit / s:

Vérifiez si les câbles réseau sont connectés aux ports hôte, aux ports du serveur d'applications ou aux commutateurs correctement.

b)         Ports d’hôte TOE (moteur de déchargement TCP) 10 Gbit / s:

Vérifiez si les fibres optiques sont correctement connectées aux ports de l'hôte, aux ports du serveur ou aux commutateurs.

2          Si des ports hôtes Fibre Channel ou FCoE sont utilisés, vérifiez si les fibres optiques sont connectées aux ports des hôtes, aux ports du serveur d'applications ou aux commutateurs.

Étape 10 Vérifiez si les ports de gestion sont connectés au réseau sur lequel réside le terminal de maintenance.


  • x
  • Standard:

Commentaire

envoyer
Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer

Remarque Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Politique de confidentialité ».
Si le bouton de la pièce-jointe n'est pas disponible, mettez à jour Adobe Flash Player à la dernière version.
Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

S'identifier