Bonjour à tous,
Ce message vous montrera comment configurer la gravité des alarmes envoyées par un périphérique réseau à NMS.
1. Processus d'envoi d'alarme
L'appareil génère une alarme. -> Centre d'information (filtrage des alarmes par niveau de canal) -> SNMP envoie une alarme ------> NMS
2. Configuration du filtrage au niveau du canal d'alarme
[hauwei]info-center source default channel snmpagent trap level ? ----- Configuration de la gravité des alarmes pouvant être envoyées via un canal d'alarme
alert Immediate action needed (severity=1)
critical Critical conditions (severity=2)
debugging Debugging messages (severity=7)
emergencies System is unusable (severity=0)
error Error conditions (severity=3)
informational Informational messages (severity=6)
notification Normal but significant conditions (severity=5)
warning Warning conditions (severity=4)
Par exemple, une fois la commande info-center source default channel snmpagent trap level alert est configurée, les alarmes inférieures au niveau d'alerte ne peuvent pas être envoyées au NMS. ( Les niveaux de gravité vont de 0 à 7 par ordre décroissant.)
3. Cas
Problème
L'alarme suivante se trouve dans l'appareil (affichage du trapbuffer) mais n'est pas envoyée au NMS.
#Dec 6 2019 16:54:28+09:00 liujigao_184 IFNET/1/IF_LINKDOWN:OID 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 Interface 86 turned into DOWN state.(AdminStatus=1,OperStatus=2,InterfaceName=Vlanif103)
Solution
Vérifiez la configuration. Seules les alarmes dont la gravité est supérieure à critique peuvent être envoyées. Les alarmes des autres niveaux sont filtrées. Modifiez la valeur des urgences en débogage pour permettre à l'appareil d'envoyer l'alarme au NMS.
info-center source default channel snmpagent trap level emergencies
->
info-center source default channel snmpagent trap level debugging
C'est tout. Si vous avez des questions, veuillez laisser un message.