Symptôme
NetEco signale une alarme indiquant que l'humidité à l'intérieur de la salle d'équipement dépasse
le seuil supérieur ou est inférieur au seuil inférieur.
Cause possible
Humidité élevée: les charges d'humidité à l'intérieur de la salle d'équipement sont lourdes.
Humidité élevée: le climatiseur ne fonctionne pas selon la réfrigération préréglée et
paramètres de déshumidification.
Humidité élevée: les fonctions de réfrigération et de déshumidification du climatiseur
ne pas prendre effet correctement.
Faible humidité: L'humidification n'est pas définie pour les climatiseurs.
Faible humidité: le bac d'humidification des climatiseurs manque d'eau.
La capacité d'humidification est insuffisante.
Procédure
Étape 1 Vérifiez si les charges d'humidité à l'intérieur de la salle d'équipement sont lourdes. Vérifiez si les portes
et les fenêtres de la salle d'équipement sont ouvertes et la charge d'air frais est lourde.
Si oui, fermez les portes et les fenêtres ou réduisez la charge d'air frais. Ensuite, vérifiez si le
la faute persiste après 1 à 4 heures.
- Si le défaut est corrigé, aucune autre action n'est requise.
- Si le problème persiste, passez à l'étape 2.
Si non, passez à l'étape 2.
Étape 2 Vérifiez si les climatiseurs fonctionnent conformément à la réfrigération et à la déshumidification prédéfinies
paramètres. Vérifiez le fonctionnement du climatiseur et déterminez si la réfrigération et
les paramètres de déshumidification sont définis correctement.
Si oui, passez à l'étape 3.
Si non, réinitialisez les paramètres et vérifiez si le problème persiste après 1 à 4 heures.
- Si le défaut est corrigé, aucune autre action n'est requise.
- Si le problème persiste, passez à l'étape 3.
Étape 3 Vérifiez si les fonctions de déshumidification des climatiseurs sont défectueuses. Vérifier
si la température de l'air de décharge ou la température de l'eau de condensation de l'air
les climatiseurs sont élevés.
Si oui, dépannez les climatiseurs et contactez le support technique de Huawei.
Si non, contactez le support technique de Huawei.
Étape 4 Vérifiez si les paramètres d'humidification des climatiseurs sont correctement définis. Vérifier
si les paramètres d'humidification des climatiseurs sont réglés correctement.
Si oui, passez à l'étape 5.
Si non, réinitialisez les paramètres et vérifiez si le problème persiste après 1 à 4 heures.
- Si le défaut est corrigé, aucune autre action n'est requise.
- Si le problème persiste, passez à l’étape 5.
Étape 5 Vérifiez si le bac d’humidification des climatiseurs manque d’eau lorsque le
la température de déshumidification est basse. Déterminer si l’alimentation en eau du
Le bac d'humidification est anormal ou les canalisations d'eau sont bouchées en fonction des informations d'alarme.
Si oui, corrigez les défauts d'alimentation en eau ou draguez les conduites d'eau, puis vérifiez si
le défaut est corrigé.
- Si le défaut est corrigé, aucune autre action n'est requise.
- Si le problème persiste, contactez le support technique de Huawei.
Si non, contactez le support technique de Huawei.
  • x
  • Standard:

Toutes les réponses
Abdel001 publié il y a 2019-7-18 11:43:05 Utile(0) Utile(0)
Symptôme
NetEco signale une alarme indiquant que l'humidité à l'intérieur de la salle d'équipement dépasse
le seuil supérieur ou est inférieur au seuil inférieur.
Cause possible
Humidité élevée: les charges d'humidité à l'intérieur de la salle d'équipement sont lourdes.
Humidité élevée: le climatiseur ne fonctionne pas selon la réfrigération préréglée et
paramètres de déshumidification.
Humidité élevée: les fonctions de réfrigération et de déshumidification du climatiseur
ne pas prendre effet correctement.
Faible humidité: L'humidification n'est pas définie pour les climatiseurs.
Faible humidité: le bac d'humidification des climatiseurs manque d'eau.
La capacité d'humidification est insuffisante.
Procédure
Étape 1 Vérifiez si les charges d'humidité à l'intérieur de la salle d'équipement sont lourdes. Vérifiez si les portes
et les fenêtres de la salle d'équipement sont ouvertes et la charge d'air frais est lourde.
Si oui, fermez les portes et les fenêtres ou réduisez la charge d'air frais. Ensuite, vérifiez si le
la faute persiste après 1 à 4 heures.
- Si le défaut est corrigé, aucune autre action n'est requise.
- Si le problème persiste, passez à l'étape 2.
Si non, passez à l'étape 2.
Étape 2 Vérifiez si les climatiseurs fonctionnent conformément à la réfrigération et à la déshumidification prédéfinies
paramètres. Vérifiez le fonctionnement du climatiseur et déterminez si la réfrigération et
les paramètres de déshumidification sont définis correctement.
Si oui, passez à l'étape 3.
Si non, réinitialisez les paramètres et vérifiez si le problème persiste après 1 à 4 heures.
- Si le défaut est corrigé, aucune autre action n'est requise.
- Si le problème persiste, passez à l'étape 3.
Étape 3 Vérifiez si les fonctions de déshumidification des climatiseurs sont défectueuses. Vérifier
si la température de l'air de décharge ou la température de l'eau de condensation de l'air
les climatiseurs sont élevés.
Si oui, dépannez les climatiseurs et contactez le support technique de Huawei.
Si non, contactez le support technique de Huawei.
Étape 4 Vérifiez si les paramètres d'humidification des climatiseurs sont correctement définis. Vérifier
si les paramètres d'humidification des climatiseurs sont réglés correctement.
Si oui, passez à l'étape 5.
Si non, réinitialisez les paramètres et vérifiez si le problème persiste après 1 à 4 heures.
- Si le défaut est corrigé, aucune autre action n'est requise.
- Si le problème persiste, passez à l’étape 5.
Étape 5 Vérifiez si le bac d’humidification des climatiseurs manque d’eau lorsque le
la température de déshumidification est basse. Déterminer si l’alimentation en eau du
Le bac d'humidification est anormal ou les canalisations d'eau sont bouchées en fonction des informations d'alarme.
Si oui, corrigez les défauts d'alimentation en eau ou draguez les conduites d'eau, puis vérifiez si
le défaut est corrigé.
- Si le défaut est corrigé, aucune autre action n'est requise.
- Si le problème persiste, contactez le support technique de Huawei.
Si non, contactez le support technique de Huawei.
  • x
  • Standard:

Gladiator Admin publié il y a 2019-7-30 08:55:39 Utile(0) Utile(0)
Symptôme
NetEco signale une alarme indiquant que l'humidité à l'intérieur de la salle d'équipement dépasse
le seuil supérieur ou est inférieur au seuil inférieur.
Cause possible
Humidité élevée: les charges d'humidité à l'intérieur de la salle d'équipement sont lourdes.
Humidité élevée: le climatiseur ne fonctionne pas selon la réfrigération préréglée et
paramètres de déshumidification.
Humidité élevée: les fonctions de réfrigération et de déshumidification du climatiseur
ne pas prendre effet correctement.
Faible humidité: L'humidification n'est pas définie pour les climatiseurs.
Faible humidité: le bac d'humidification des climatiseurs manque d'eau.
La capacité d'humidification est insuffisante.
Procédure
Étape 1 Vérifiez si les charges d'humidité à l'intérieur de la salle d'équipement sont lourdes. Vérifiez si les portes
et les fenêtres de la salle d'équipement sont ouvertes et la charge d'air frais est lourde.
Si oui, fermez les portes et les fenêtres ou réduisez la charge d'air frais. Ensuite, vérifiez si le
la faute persiste après 1 à 4 heures.
- Si le défaut est corrigé, aucune autre action n'est requise.
- Si le problème persiste, passez à l'étape 2.
Si non, passez à l'étape 2.
Étape 2 Vérifiez si les climatiseurs fonctionnent conformément à la réfrigération et à la déshumidification prédéfinies
paramètres. Vérifiez le fonctionnement du climatiseur et déterminez si la réfrigération et
les paramètres de déshumidification sont définis correctement.
Si oui, passez à l'étape 3.
Si non, réinitialisez les paramètres et vérifiez si le problème persiste après 1 à 4 heures.
- Si le défaut est corrigé, aucune autre action n'est requise.
- Si le problème persiste, passez à l'étape 3.
Étape 3 Vérifiez si les fonctions de déshumidification des climatiseurs sont défectueuses. Vérifier
si la température de l'air de décharge ou la température de l'eau de condensation de l'air
les climatiseurs sont élevés.
Si oui, dépannez les climatiseurs et contactez le support technique de Huawei.
Si non, contactez le support technique de Huawei.
Étape 4 Vérifiez si les paramètres d'humidification des climatiseurs sont correctement définis. Vérifier
si les paramètres d'humidification des climatiseurs sont réglés correctement.
Si oui, passez à l'étape 5.
Si non, réinitialisez les paramètres et vérifiez si le problème persiste après 1 à 4 heures.
- Si le défaut est corrigé, aucune autre action n'est requise.
- Si le problème persiste, passez à l’étape 5.
Étape 5 Vérifiez si le bac d’humidification des climatiseurs manque d’eau lorsque le
la température de déshumidification est basse. Déterminer si l’alimentation en eau du
Le bac d'humidification est anormal ou les canalisations d'eau sont bouchées en fonction des informations d'alarme.
Si oui, corrigez les défauts d'alimentation en eau ou draguez les conduites d'eau, puis vérifiez si
le défaut est corrigé.
- Si le défaut est corrigé, aucune autre action n'est requise.
- Si le problème persiste, contactez le support technique de Huawei.
Si non, contactez le support technique de Huawei.
  • x
  • Standard:

Gladiator Admin publié il y a 2019-7-30 09:10:07 Utile(0) Utile(0)
Symptôme
NetEco signale une alarme indiquant que l'humidité à l'intérieur de la salle d'équipement dépasse
le seuil supérieur ou est inférieur au seuil inférieur.
Cause possible
Humidité élevée: les charges d'humidité à l'intérieur de la salle d'équipement sont lourdes.
Humidité élevée: le climatiseur ne fonctionne pas selon la réfrigération préréglée et
paramètres de déshumidification.
Humidité élevée: les fonctions de réfrigération et de déshumidification du climatiseur
ne pas prendre effet correctement.
Faible humidité: L'humidification n'est pas définie pour les climatiseurs.
Faible humidité: le bac d'humidification des climatiseurs manque d'eau.
La capacité d'humidification est insuffisante.
Procédure
Étape 1 Vérifiez si les charges d'humidité à l'intérieur de la salle d'équipement sont lourdes. Vérifiez si les portes
et les fenêtres de la salle d'équipement sont ouvertes et la charge d'air frais est lourde.
Si oui, fermez les portes et les fenêtres ou réduisez la charge d'air frais. Ensuite, vérifiez si le
la faute persiste après 1 à 4 heures.
- Si le défaut est corrigé, aucune autre action n'est requise.
- Si le problème persiste, passez à l'étape 2.
Si non, passez à l'étape 2.
Étape 2 Vérifiez si les climatiseurs fonctionnent conformément à la réfrigération et à la déshumidification prédéfinies
paramètres. Vérifiez le fonctionnement du climatiseur et déterminez si la réfrigération et
les paramètres de déshumidification sont définis correctement.
Si oui, passez à l'étape 3.
Si non, réinitialisez les paramètres et vérifiez si le problème persiste après 1 à 4 heures.
- Si le défaut est corrigé, aucune autre action n'est requise.
- Si le problème persiste, passez à l'étape 3.
Étape 3 Vérifiez si les fonctions de déshumidification des climatiseurs sont défectueuses. Vérifier
si la température de l'air de décharge ou la température de l'eau de condensation de l'air
les climatiseurs sont élevés.
Si oui, dépannez les climatiseurs et contactez le support technique de Huawei.
Si non, contactez le support technique de Huawei.
Étape 4 Vérifiez si les paramètres d'humidification des climatiseurs sont correctement définis. Vérifier
si les paramètres d'humidification des climatiseurs sont réglés correctement.
Si oui, passez à l'étape 5.
Si non, réinitialisez les paramètres et vérifiez si le problème persiste après 1 à 4 heures.
- Si le défaut est corrigé, aucune autre action n'est requise.
- Si le problème persiste, passez à l’étape 5.
Étape 5 Vérifiez si le bac d’humidification des climatiseurs manque d’eau lorsque le
la température de déshumidification est basse. Déterminer si l’alimentation en eau du
Le bac d'humidification est anormal ou les canalisations d'eau sont bouchées en fonction des informations d'alarme.
Si oui, corrigez les défauts d'alimentation en eau ou draguez les conduites d'eau, puis vérifiez si
le défaut est corrigé.
- Si le défaut est corrigé, aucune autre action n'est requise.
- Si le problème persiste, contactez le support technique de Huawei.
Si non, contactez le support technique de Huawei.
  • x
  • Standard:

Responder

envoyer
Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer

Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Politique de confidentialité ».
Si le bouton de la pièce-jointe n'est pas disponible, mettez à jour Adobe Flash Player à la dernière version.

Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

S'identifier
Réponse rapide Accéder au haut de page