La commande d'affichage du seuil de réglage de la vitesse du ventilateur d'affichage affiche les seuils de température pour le réglage de la vitesse du ventilateur.
Le commutateur détectera la température toutes les 30 secondes. Les plages de température et les étapes de réglage de la vitesse du ventilateur sont basées sur les résultats expérimentaux du laboratoire. Au début, la vitesse du ventilateur est de 55%:
1) Si, après deux temps de détection (30 secondes x 2 = 60 secondes), chaque fois que la température reste supérieure à 60 degrés, la vitesse du ventilateur augmentera de 55% à 60%; Si, après deux fois de détections (30 secondes x 2 = 60 secondes), chaque fois que la température reste inférieure à 60 degrés, la vitesse du ventilateur restera à 55%.
2) Si après deux temps de détection (30 secondes x 2 = 60 secondes), chaque fois que la température reste supérieure à 60 degrés, la vitesse du ventilateur augmentera de 60% à 65%; Si, après deux temps de détection (30 secondes x 2 = 60 secondes), chaque fois que la température reste inférieure à 55 degrés, la vitesse du ventilateur diminue de 60% à 55%.
3) Si, après deux détections (30 secondes x 2 = 60 secondes), chaque fois que la température reste supérieure à 58 degrés, la vitesse du ventilateur augmentera de 65% à 70%; Si, après deux temps de détection (30 secondes x 2 = 60 secondes), chaque fois que la température reste inférieure à 56 degrés, la vitesse du ventilateur diminue de 65% à 60%.
4) Si, après deux temps de détection (30 secondes x 2 = 60 secondes), chaque fois que la température reste supérieure à 56 degrés, la vitesse du ventilateur augmentera de 70% à 80%; Si, après deux temps de détection (30 secondes x 2 = 60 secondes), chaque fois que la température reste inférieure à 54 degrés, la vitesse du ventilateur diminue de 70% à 65%.
5) Si après deux temps de détection (30 secondes x 2 = 60 secondes), chaque fois que la température reste supérieure à 56 degrés, la vitesse du ventilateur augmentera de 80% à 90%; Si, après deux temps de détection (30 secondes x 2 = 60 secondes), chaque fois que la température reste inférieure à 52 degrés, la vitesse du ventilateur diminue de 80% à 70%.
6) Si après deux fois de détections (30 secondes x 2 = 60 secondes), chaque fois que la température reste supérieure à 56 degrés, la vitesse du ventilateur augmentera de 90% à 100%; Si après deux fois de détections (30 secondes x 2 = 60 secondes), chaque fois que la température reste inférieure à 53 degrés, la vitesse du ventilateur diminuera de 90% à 80%.
7) Si après deux fois de détections (30 secondes x 2 = 60 secondes), chaque fois que la température reste supérieure à 54 degrés, la vitesse du ventilateur restera à 100%; Si, après deux temps de détection (30 secondes x 2 = 60 secondes), chaque fois que la température reste inférieure à 54 degrés, la vitesse du ventilateur diminue de 100% à 90%.
Veuillez noter que la vitesse du ventilateur ne peut être ajustée que pas à pas, il ne peut pas être sauté de plus d’un pas. Par exemple, il ne peut pas être ajusté de 65% à 55 en une étape.