[tr] Modèle de produit
Nombre de BBU et redondance
Nombre et redondance d'alimentation
Nombre de ventilateurs et redondance
[/ tr]
5300 V3
1 + 1
1 + 1
3 + 1
5500 V3
1 + 1
1 + 1
3 + 1
5600 V3
1 + 1
1 + 1
5 + 1
5800 V3
2 + 1
1 + 1
5 + 1
6800 V3
3 + 1
2 + 2
5 + 1 (deux contrôleurs), 11 + 1 (quatre contrôleurs)
6900 V3
3 + 1
2 + 2
5 + 1 (deux contrôleurs), 11 + 1 (quatre contrôleurs)

Les principes de configuration des BBU pour les boîtiers de contrôleur 3 U sont les suivants:

  • Pour 5600 V3, les BBU sont configurés en mode 1 + 1. Deux BBU sont installés dans les logements 0 et 3. Les deux logements restants abritent des panneaux de remplissage.


  • Pour 5800 V3, les BBU sont configurés en mode 2 + 1. Trois BBU sont installés dans les logements 0, 1 et 3. Le logement restant contient un panneau de remplissage.


  • Principe général: Les emplacements BBU par ordre décroissant de priorité sont les suivants: emplacements 0, 3, 1 et 2. Suivez cet ordre lors de la configuration des BBU.


Versions applicables

OceanStor V3 series V300R001

OceanStor V3 series V300R002

OceanStor V3 series V300R003

Merci!


  • x
  • Standard:

Toutes les réponses
Med_Taher
Med_Taher publié il y a 2019-12-31 13:36:28 Utile(0) Utile(0)

salut!


[tr] Modèle de produit
Nombre de BBU et redondance
Nombre et redondance d'alimentation
Nombre de ventilateurs et redondance
[/ tr]
5300 V3
1 + 1
1 + 1
3 + 1
5500 V3
1 + 1
1 + 1
3 + 1
5600 V3
1 + 1
1 + 1
5 + 1
5800 V3
2 + 1
1 + 1
5 + 1
6800 V3
3 + 1
2 + 2
5 + 1 (deux contrôleurs), 11 + 1 (quatre contrôleurs)
6900 V3
3 + 1
2 + 2
5 + 1 (deux contrôleurs), 11 + 1 (quatre contrôleurs)

Les principes de configuration des BBU pour les boîtiers de contrôleur 3 U sont les suivants:

  • Pour 5600 V3, les BBU sont configurés en mode 1 + 1. Deux BBU sont installés dans les logements 0 et 3. Les deux logements restants abritent des panneaux de remplissage.


  • Pour 5800 V3, les BBU sont configurés en mode 2 + 1. Trois BBU sont installés dans les logements 0, 1 et 3. Le logement restant contient un panneau de remplissage.


  • Principe général: Les emplacements BBU par ordre décroissant de priorité sont les suivants: emplacements 0, 3, 1 et 2. Suivez cet ordre lors de la configuration des BBU.


Versions applicables

OceanStor V3 series V300R001

OceanStor V3 series V300R002

OceanStor V3 series V300R003

Merci!


  • x
  • Standard:

Commentaire

envoyer
Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer

Remarque Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Politique de confidentialité ».
Si le bouton de la pièce-jointe n'est pas disponible, mettez à jour Adobe Flash Player à la dernière version.
Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

S'identifier