Bonjour,


Que dois-je faire si la liaison de communication entre les OMU active et en veille est défectueuse ?


Merci de m`aider !

  • x
  • Standard:

Réponses en vedette

Meilleure réponse

Réponse recommandée

M_Amine
Admin publié il y a 2022-6-30 15:50:00

Bonjour,


ALM-20702 Échec de la liaison de communication OMU active et en veille

Description de l'alarme

Cette alarme est générée lorsque la liaison de communication entre les serveurs OMU actif et en veille est défectueuse.


Impact sur le système

  • La communication entre les serveurs OMU actif et en veille est déconnectée.

  • Si les liaisons du réseau interne, du réseau externe et du canal de secours sont toutes défectueuses, les serveurs OMU actif et de secours ne peuvent pas se détecter, et les données et fichiers de l'OMU de secours ne peuvent pas être synchronisés avec l'OMU actif.


Causes possibles

  • Le segment de réseau sur lequel se trouve l'adresse IP fixe interne de l'OMU active diffère de celui de l'OMU de secours.

  • Le segment de réseau sur lequel se trouve l'adresse IP fixe externe de l'OMU active diffère de celui de l'OMU de secours.

  • Le segment de réseau sur lequel se trouve l'adresse IP du canal de secours des OMU active et en veille de l'OMU active diffère de celui de l'OMU en veille.

  • L'adresse IP du canal de secours des OMU active et en veille de l'OMU active est en conflit avec celle de l'OMU en veille.

  • L'adresse IP fixe externe de l'OMU active est en conflit avec celle de l'OMU en veille.

  • L'adresse IP fixe interne de l'OMU active est en conflit avec celle de l'OMU en veille.

  • Le segment de réseau sur lequel se trouve l'adresse IP du canal de secours des OMU actives et en veille est en conflit avec celui sur lequel se trouve l'adresse IP fixe interne.

  • La configuration VLAN sur l'OMU actif est incompatible avec celle de l'OMU de secours.

  • L'OMU de veille est défectueuse.

  • Le port Ethernet de l'OMU est défectueux ou le câble Ethernet est déconnecté.


Pour plus de détails, cliquez sur : ALM-20702 Échec de la liaison de communication OMU active et en veille


Merci !

View more
  • x
  • Standard:

Samira
Samira publié il y a 2022-7-19 07:39 (0) (0)
merci  
Sanj
Sanj publié il y a 2022-7-21 10:14 (0) (0)
merci pour la solution  
faysalji
faysalji publié il y a 2022-7-30 10:27 (0) (0)
 
Toutes les réponses
M_Amine
M_Amine Admin publié il y a 2022-6-30 15:50:00

Bonjour,


ALM-20702 Échec de la liaison de communication OMU active et en veille

Description de l'alarme

Cette alarme est générée lorsque la liaison de communication entre les serveurs OMU actif et en veille est défectueuse.


Impact sur le système

  • La communication entre les serveurs OMU actif et en veille est déconnectée.

  • Si les liaisons du réseau interne, du réseau externe et du canal de secours sont toutes défectueuses, les serveurs OMU actif et de secours ne peuvent pas se détecter, et les données et fichiers de l'OMU de secours ne peuvent pas être synchronisés avec l'OMU actif.


Causes possibles

  • Le segment de réseau sur lequel se trouve l'adresse IP fixe interne de l'OMU active diffère de celui de l'OMU de secours.

  • Le segment de réseau sur lequel se trouve l'adresse IP fixe externe de l'OMU active diffère de celui de l'OMU de secours.

  • Le segment de réseau sur lequel se trouve l'adresse IP du canal de secours des OMU active et en veille de l'OMU active diffère de celui de l'OMU en veille.

  • L'adresse IP du canal de secours des OMU active et en veille de l'OMU active est en conflit avec celle de l'OMU en veille.

  • L'adresse IP fixe externe de l'OMU active est en conflit avec celle de l'OMU en veille.

  • L'adresse IP fixe interne de l'OMU active est en conflit avec celle de l'OMU en veille.

  • Le segment de réseau sur lequel se trouve l'adresse IP du canal de secours des OMU actives et en veille est en conflit avec celui sur lequel se trouve l'adresse IP fixe interne.

  • La configuration VLAN sur l'OMU actif est incompatible avec celle de l'OMU de secours.

  • L'OMU de veille est défectueuse.

  • Le port Ethernet de l'OMU est défectueux ou le câble Ethernet est déconnecté.


Pour plus de détails, cliquez sur : ALM-20702 Échec de la liaison de communication OMU active et en veille


Merci !

View more
  • x
  • Standard:

Samira
Samira publié il y a 2022-7-19 07:39 (0) (0)
merci  
Sanj
Sanj publié il y a 2022-7-21 10:14 (0) (0)
merci pour la solution  
faysalji
faysalji publié il y a 2022-7-30 10:27 (0) (0)
 

Commentaire

Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer
envoyer

Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Accord utilisateur ».

My Followers

Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

S'identifier

Bloquer
Êtes-vous sûr de bloquer cet utilisateur?
Les utilisateurs de votre liste noire ne peuvent ni commenter votre publication,ni vous mentionner, ni vous envoyer de messages privés.
Rappel
Veuillez lier votre numéro de téléphone pour obtenir un bonus d'invitation.
Guide de Protection de L'information
Merci d'utiliser la Communauté D'assistance Huawei Enterprise ! Nous vous aiderons à savoir comment nous recueillons, utilisons, stockons et partageons vos informations personnelles et les droits que vous avez conformément à Politique de Confidentialité et Contrat D'utilisation.