alarme sur la climatisation NetCol5000.Le client a signalé une alarmea079, vidange anormale.

publié il y a  2020-8-31 15:21:57Dernière réponse ag. 31, 2020 15:24:41 85 1 0 0 0
  Récompense F-coins.: 0 (Résolu)

Bonjour, Communauté!


Bonne journée!


J'ai besoin d'aide!

alarme sur la climatisation NetCol5000.Le client a signalé une alarmea079, vidange anormale. 


  • x
  • Standard:

Réponses en vedette

Meilleure réponse

Med_Taher
publié il y a 2020-8-31 15:24:41

Bonjour mon cher

ALM-a079 Drain anormal
1. Description
Le flotteur bas ou haut flotte consécutivement, ou le flotteur haut flotte mais le flotteur bas tombe.

1

2


2. Causes possibles
• Les câbles du flotteur sont desserrés ou endommagés.
• Le flotteur est défectueux ou coincé.
• La pompe de condensat est défectueuse ou la capacité de drainage diminue si elle est configurée.
• Le tuyau de vidange de la pompe de condensat est bloqué si la pompe de condensat est configurée.
• Le tuyau de vidange interne ou la canalisation est bloqué si aucune pompe de condensat n'est configurée.
• L'air pénètre dans le tuyau de la pompe à eau si la pompe à condensat est configurée.
1. Procédure
 
1. Vérifiez les câbles du flotteur.
Appuyez sur Arrêter sur l'écran d'accueil LCD et éteignez le climatiseur.
 
 
Tout d'abord, veuillez confirmer si la tôle a été retirée, sinon veuillez la retirer. (Numéro 4)
Ouvrez la porte d'entrée de l'AC.


 
2. Entretenez ou remplacez le flotteur ou dégagez les obstacles.
S'il
y a beaucoup de tartre autour du bac et du capteur, ce qui peut être un
obstacle pour le détecteur de niveau de liquide, veuillez nettoyer
soigneusement le flotteur et les câbles. 
Si vous trouvez quelque chose d'anormal, prenez une photo et faites un commentaire.

3. Entretenez ou remplacez la pompe à condensat.
Lorsque
la casserole est pleine d'eau, le détecteur de niveau de liquide
montera et la pompe de condensat commencera à vidanger l'eau, si la
pompe ne fonctionne pas, veuillez me contacter.

4. Dégagez les obstacles dans le tuyau de vidange de la pompe à condensat.
Si
la pompe à condensat fonctionne, mais que l'eau ne peut pas être
évacuée, veuillez vérifier le tuyau de vidange et nettoyer les
obstacles.

Appuyez sur Arrêter sur l'écran d'accueil LCD et désactivez le commutateur du climatiseur dans le PDC.

 

5. Dégagez le tuyau de vidange interne.
6. Échappement de l'air dans le tuyau de la pompe à eau.
 

 
Connectez-vous:
Mot de passe administrateur : 000001
 
Dans Homescree TAP Alarms> Query Act. Alarmes.
Choisissez l'alarme active et sélectionnez EFFACER.
Image pour référence seulement.

Vous devez d'abord effacer l'alarme dans l'affichage de AC, plus tard dans ECC.
 
Si l'alarme est toujours active pendant le dépannage, veuillez me contacter afin de prendre en charge l'activité à distance.
 
Suggestion:
Lorsque
le climatiseur a un humidificateur installé, veuillez noter que vous
devez suivre le programme de maintenance afin d'éviter le tartre dans le
système, la balance peut bloquer les tuyaux ou les vannes.

Pp. 148 et 149 Fonctionnement manuel.
Lien du manuel NetColA-025.
http://support.huawei.com/enterprise/en/doc/DOC1000090971?idPath=9452479|9475817|21110992|19891672
 
 
 
【Cause fondamentale】
 
Le flotteur est bloqué. La tôle n'a pas été retirée lors de l'installation.
 
【Description de la solution】
 
Après avoir enlevé les tôles des climatiseurs, la pompe à condensat a commencé à fonctionner et l'alarme a été effacée.


View more
  • x
  • Standard:

Toutes les réponses
Med_Taher
Med_Taher publié il y a 2020-8-31 15:24:41

Bonjour mon cher

ALM-a079 Drain anormal
1. Description
Le flotteur bas ou haut flotte consécutivement, ou le flotteur haut flotte mais le flotteur bas tombe.

1

2


2. Causes possibles
• Les câbles du flotteur sont desserrés ou endommagés.
• Le flotteur est défectueux ou coincé.
• La pompe de condensat est défectueuse ou la capacité de drainage diminue si elle est configurée.
• Le tuyau de vidange de la pompe de condensat est bloqué si la pompe de condensat est configurée.
• Le tuyau de vidange interne ou la canalisation est bloqué si aucune pompe de condensat n'est configurée.
• L'air pénètre dans le tuyau de la pompe à eau si la pompe à condensat est configurée.
1. Procédure
 
1. Vérifiez les câbles du flotteur.
Appuyez sur Arrêter sur l'écran d'accueil LCD et éteignez le climatiseur.
 
 
Tout d'abord, veuillez confirmer si la tôle a été retirée, sinon veuillez la retirer. (Numéro 4)
Ouvrez la porte d'entrée de l'AC.


 
2. Entretenez ou remplacez le flotteur ou dégagez les obstacles.
S'il
y a beaucoup de tartre autour du bac et du capteur, ce qui peut être un
obstacle pour le détecteur de niveau de liquide, veuillez nettoyer
soigneusement le flotteur et les câbles. 
Si vous trouvez quelque chose d'anormal, prenez une photo et faites un commentaire.

3. Entretenez ou remplacez la pompe à condensat.
Lorsque
la casserole est pleine d'eau, le détecteur de niveau de liquide
montera et la pompe de condensat commencera à vidanger l'eau, si la
pompe ne fonctionne pas, veuillez me contacter.

4. Dégagez les obstacles dans le tuyau de vidange de la pompe à condensat.
Si
la pompe à condensat fonctionne, mais que l'eau ne peut pas être
évacuée, veuillez vérifier le tuyau de vidange et nettoyer les
obstacles.

Appuyez sur Arrêter sur l'écran d'accueil LCD et désactivez le commutateur du climatiseur dans le PDC.

 

5. Dégagez le tuyau de vidange interne.
6. Échappement de l'air dans le tuyau de la pompe à eau.
 

 
Connectez-vous:
Mot de passe administrateur : 000001
 
Dans Homescree TAP Alarms> Query Act. Alarmes.
Choisissez l'alarme active et sélectionnez EFFACER.
Image pour référence seulement.

Vous devez d'abord effacer l'alarme dans l'affichage de AC, plus tard dans ECC.
 
Si l'alarme est toujours active pendant le dépannage, veuillez me contacter afin de prendre en charge l'activité à distance.
 
Suggestion:
Lorsque
le climatiseur a un humidificateur installé, veuillez noter que vous
devez suivre le programme de maintenance afin d'éviter le tartre dans le
système, la balance peut bloquer les tuyaux ou les vannes.

Pp. 148 et 149 Fonctionnement manuel.
Lien du manuel NetColA-025.
http://support.huawei.com/enterprise/en/doc/DOC1000090971?idPath=9452479|9475817|21110992|19891672
 
 
 
【Cause fondamentale】
 
Le flotteur est bloqué. La tôle n'a pas été retirée lors de l'installation.
 
【Description de la solution】
 
Après avoir enlevé les tôles des climatiseurs, la pompe à condensat a commencé à fonctionner et l'alarme a été effacée.


View more
  • x
  • Standard:

Commentaire

Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer
envoyer

Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Politique de confidentialité ».

My Followers

Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

S'identifier

Bloquer
Êtes-vous sûr de bloquer cet utilisateur?
Les utilisateurs de votre liste noire ne peuvent ni commenter votre publication,ni vous mentionner, ni vous envoyer de messages privés.
Rappel
Veuillez lier votre numéro de téléphone pour obtenir un bonus d'invitation.