1. Description du problème:
Sur le système scada et l'interface du smartlogger, la valeur de l'alimentation est incorrecte, mais la valeur de tension et la valeur de courant sont correctes.
2. Étape de dépannage:
2.1. Vérifier sur place si le compteur ACB B a été détecté et trouver la valeur du compteur incorrecte: puissance trop petite que celle réelle. P et PF
2.2. Vérifiez si le terminal du compteur: la connexion est correcte.
2.3. Vérifier la connexion à bord du terminal par outil et compteur, l'a trouvé correct:
2.4. Vérifiez le réglage du compteur, comparez-le avec un autre compteur et vous avez trouvé que chaque réglage est correct:
2.5. Au mètre, vérifié la borne AC de ACB B: fusible 2FB4 et 2FB2. Et trouvé la borne incorrecte, la tension B de la tension 2FB4 à la tension B de 2FB2 est de 800V. c'était donc faux.
2.6. Éteignez le STS et échangez le Pharse C en B dans le fusible FB4, et mettez sous tension. Affichage de la valeur en mètre juste après le changement, le problème est résolu.