Échec de la connexion à AR1200

publié il y a  2019-10-18 11:21:43Dernière réponse oct. 18, 2019 11:55:08 32 1 0 0
  Récompense F-coins.: 0 (Résolu)

Je ne peux pas me connecter à mon routeur AR1200 à partir de mon ordinateur. Voici la configuration sur AR1200.


aaa

local-user admin password irreversible-cipher %^%#+pspF~7rHJq)'5K'wyvOOy->3/N6hBpOO ATwv.vW-Zl=YI6Om8"UHg<@D:-M%^%#

local-user admin privilege level 15

local-user admin ftp-directory flash:/

  local-user admin service-type telnet ssh ftp http

#

 ssh client first-time enable

 stelnet server enable

#

  • x
  • Standard:

Réponses en vedette
Voltaire
publié il y a 2019-10-18 11:55:08 Utile(0) Utile(0)
Bonjour,

Est-ce que tout cela fait partie de la configuration de ssh? Vous avez peut-être manqué certaines commandes. Assurez-vous que les configurations suivantes sont ajoutées:

[Huawei]rsa local-key-pair create
#
[Huawei]user-interface vty 0 4
[Huawei-ui-vty0-4]authentication-mode aaa
[Huawei-ui-vty0-4] protocol inbound ssh

Si toutes les commandes sont ajoutées, il se peut que le client ait enregistré la mauvaise clé RSA, ce qui a entraîné l'échec de la connexion. Recréez la clé RSA et réessayez.

Merci
  • x
  • Standard:

Telecommunications%20engineer%2C%20currently%20senior%20project%20manager%20at%20an%20operator%2C%20partner%20of%20Huawei%2C%20in%20the%20radio%20access%20network%20department%2C%20for%2020%20years%20I%20managed%20several%20types%20of%20projects%2C%20for%20the%20different%20nodes%20of%20the%20network.
Toutes les réponses
Voltaire
Voltaire publié il y a 2019-10-18 11:55:08 Utile(0) Utile(0)
Bonjour,

Est-ce que tout cela fait partie de la configuration de ssh? Vous avez peut-être manqué certaines commandes. Assurez-vous que les configurations suivantes sont ajoutées:

[Huawei]rsa local-key-pair create
#
[Huawei]user-interface vty 0 4
[Huawei-ui-vty0-4]authentication-mode aaa
[Huawei-ui-vty0-4] protocol inbound ssh

Si toutes les commandes sont ajoutées, il se peut que le client ait enregistré la mauvaise clé RSA, ce qui a entraîné l'échec de la connexion. Recréez la clé RSA et réessayez.

Merci
  • x
  • Standard:

Telecommunications%20engineer%2C%20currently%20senior%20project%20manager%20at%20an%20operator%2C%20partner%20of%20Huawei%2C%20in%20the%20radio%20access%20network%20department%2C%20for%2020%20years%20I%20managed%20several%20types%20of%20projects%2C%20for%20the%20different%20nodes%20of%20the%20network.

Commentaire

envoyer
Connectez-vous pour répondre. Se connecter | Enregistrer

Remarque Remarque : Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes, ceux de la communauté et des tiers, ne divulguez aucun contenu qui pourrait présenter des risques juridiques pour toutes les parties. Le contenu interdit comprend, sans toutefois s'y limiter, le contenu politiquement sensible, le contenu lié à la pornographie, aux jeux d'argent, à l'abus et au trafic de drogues, le contenu qui peut divulguer ou enfreindre la propriété intellectuelle d'autrui, y compris les secrets professionnels, les marques commerciales, les droits d'auteur et les brevets, ainsi que la vie privée personnelle. Ne partagez pas votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe avec d'autres personnes. Toutes les opérations effectuées à partir de votre compte seront considérées comme vos propres actions, et toutes les conséquences en découlant vous seront imputées. Pour plus de détails, voir « Politique de confidentialité ».
Si le bouton de la pièce-jointe n'est pas disponible, mettez à jour Adobe Flash Player à la dernière version.
Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

Connectez-vous pour participer à la communication et au partage

S'identifier