VDIs inaccesibles en FusionCompute después de una perdida de energía Destacado

40 0 0 0

En la siguiente publicación se describen los pasos a seguir cuando se presenta un problema con el inicio de las VDIs (Virtual Desktop Interface) en FusionCompute posterior a una pérdida de energía en el sitio.

 

Descripción del problema

El cliente informó que una gran cantidad de VDI VMS estaban en estado de reanudación, y no pueden iniciarse normalmente, todos los almacenes de datos se encontraban en estado anormal.

 

 360676a49bce4e3ab6a974851339a9ef

e4fb8351d04a4c3fa099d1b364361aa4

 

 Información de alarma

Las máquinas se encuentran inaccesibles en estado "Critical".

 2f32e405fab1405fb3373a51af9a487d

 

Análisis del problema

En primer lugar, inspeccionamos el servicio comercial en el lado del almacenamiento, sin embargo, encontramos que todo estaba bien en el lado del almacenamiento.

 

Dispositivo de Almacenamiento S5500T 01

 aac9782e4d9d49a2bfa24726290800a7

Dispositivo de Almacenamiento S5500T 02

 63d5ac34d14541548ec7f4919e3689d9

 

 

En segundo lugar, inspeccionamos la comunicación entre los hosts CNA y el almacenamiento, encontramos que estos hosts no pudieron conectarse al almacenamiento a través del enlace de Ethernet.

         a8f8f788bde0420eb93150092d30ec02

 

Más adelante, encontramos que se perdieron estas etiquetas VLAN 101 a 103 que se utilizaron para el plano de comunicación de almacenamiento.

 

         991138dab9514336813cda731a0bd546

 

Mientras tanto, según el LLD, analizamos el esquema de diseño de la red del servicio actual, encontramos que la VLAN 11 y 30 a 31 se perdieron en este accidente.

77f0bf035d6646f9b69d8d39b82306a8 

6a5cf82038364ec2bc92a61991033dfb

          

  

 Causa principal

El último equipo de entrega no guardó esta configuración de red a tiempo después de que terminaron la entrega del proyecto. Por lo tanto, es probable que estas etiquetas VLAN se pierdan en el módulo de conmutación (switch) CX110 después de un corte repentino de energía.

 

 Solución

Después de analizar cuidadosamente el LLD, y al comparar el registro histórico, la situación activa, complementamos las etiquetas VLAN perdidas con el manual.

En primer lugar, encontramos que el modo de administración de portbonding de CNA 01 y 02 es diferente con otros 7 nodos.

 

Para CNA 01 y 02

 98f2d9afc3a343188223c25741616bf3

 

 

Para CNA 03-09

 

 9ca6c19eea1747829363c3ac4d76469a

 

Así que agregamos una nueva configuración de et-trunk para estos diferentes modos de enlace de NIC.

 

 90e04009bc5d4b17a48c95fea2c77ea8

 

En segundo lugar, todas las interfaces de comunicación de servicio están en el mismo modo de enlace, se corrigió la configuración de la etiqueta VLAN para el plano de la red de servicio.

 518770e8698f43a99a8c24c532438629

 

En tercer lugar, se corrigió la configuración de VLAN para el plano de comunicación de almacenamiento y la conexión de enlace ascendente eth-trunk 1 y eth-trunk 2.

 f7a08494526a409b9b3c7e12a5386d69

 

En cuarto lugar, vuelva a inspeccionar el modo de configuración y negociación en el switch S5728 superior.

 b72a64b65e7344eebf5087c1956aa647

Inspección del estado de la conexión en el lado CX110.

 cae30527b941488592f0cba805ea0240

 

Quinto, arregla la configuración del Gateway perdida.

 b9fcb0fa61fd422aa2f0e89a8a8bb6e3

 

 

Después de eso: Todos los almacenes de datos (data stores) se han restaurado a su estado normal.

 415903f4deb5477ebc5209d252e517e9

 

 

Una gran cantidad de VDI VMS recuperó el estado de ejecución, y fueron capaces de la IP correcta.

 

 394c8632e776403783fad1e58b512907

 

 Sugerencias

1.     Cualquier modificación nueva sobre la comunicación de red ocurrió en el E9000 y el interruptor de enlace ascendente, recuerde guardar esta configuración a tiempo.

 

2.  Programe un plan de inspección de rutina para verificar la información de la alarma en FusionCompute y FusionAccess, corrija y elimine la alarma existente.

 

3.  Inspeccione la capacidad disponible de todos los almacenes de datos con regularidad, mantenga el espacio utilizado por debajo del 85% de la capacidad total.


  • x
  • convención:

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Aterrizaje