El conmutador U1911 se reinicia por temperatura alta.

Última respuesta jun. 06, 2019 15:11:31 46 1 0 0

El conmutador U1911 se reinicia por temperatura alta, los ventiladores no estan funcionando adecuadamente.


La solucion es reemplazar los ventiladores, sin embargo en la documentacion de refacciones no esta especificado el codigo BOM para pedir el reemplazo, se verifico con un segundo nivel y el BOM es el: 02120522, Este código se incluye en el código de marco - Frame code.


Link original: https://support.huawei.com/enterprise/en/knowledge/EKB1002046512

  • x
  • convención:

HAzcanio Moderator Publicado 2019-6-6 15:11:31 Útil(0) Útil(0)
Muchas gracias por compartir.

Estoy seguro que la información me será muy útil. El conmutador U1911 se reinicia por temperatura alta.-2960797-1

  • x
  • convención:

Atentamente,

Héctor R. Azcanio

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesi | Registrarse

Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Aterrizaje
Respuesta rápida Desplácese hasta arriba