Problema de accesibilidad IP

Publicado 2019-3-11 18:40:03 54 0 0 0

【Descripción del problema】



El problema como abajo


desde CE-03, ambas IP son alcanzables 10.10.10.66 y 10.10.10.67


10.10.10.66 antiguo U2000 IP


10.10.10.67 nuevo U2000 IP


pero desde CE-04 solo es accesible 10.10.10.66


 

【Análisis del problema】


Pídale al cliente que explique el problema en detalles y en la red de comentarios.


Comprueba la ruta encuentra 2 IP sin diferencia.


【Causa principal】


Es un problema de configuración y, el dispositivo no configuró la puerta de enlace


【Descripción de la solución】


verifique los 2 interruptores diferentes, el izquierdo se está conectando directamente con U2000


la derecha va a U2000 por L3, después de configurar la puerta de enlace en el dispositivo, está funcionando.


  • x
  • convención:

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesi | Registrarse

Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Aterrizaje
Respuesta rápida Desplácese hasta arriba