    Batería sin alarma detectada en SMU

    Pubilicado 2019-3-1 17:03:59 47 0 0 0

    【Descripción】


      En el proyecto XX en la región de Oriente Medio, dos gabinetes TP48400B están configurados con los mismos parámetros. Cuando se enciende

      Dos armarios a la primera. Uno reportó una batería no detectada en SMU02B. Sin embargo, la cadena de la batería es

      Conectado y los parámetros están configurados correctamente. Después de reemplazar el SMU02B, aún se generó esta alarma. Otro

      El gabinete está funcionando correctamente.


    【Análisis del problema】

      Para confirmar si se detecta la batería o no, SMU hará la prueba de la batería automáticamente.

      1. SMU se enciende dentro de 24 horas

      2. Pruebas cortas periódicas de la batería (30 días por defecto).

      

      La lógica para detener la prueba de la batería es la siguiente:

      a) La duración de la prueba excede el tiempo de prueba corto preestablecido (5 minutos por defecto).

      b) El voltaje de la batería es más bajo que el voltaje final de prueba corto predeterminado (46V por defecto).

      c) Se genera una alarma de excepción en el sistema.

      Si el voltaje de la batería cae hasta el voltaje final (46V) dentro de los 15 segundos posteriores a las tartas de prueba o la batería

      la corriente es 0 durante la prueba corta, la SMU muestra la batería no detectada.


    【Causa principal】

      Cuando la SMU se enciende dentro de las 24 horas, se realiza la prueba corta de la batería. La corriente de la batería es 0 durante este

      pruebas. Por lo tanto, la SMU reportó que la batería no detectó alarma.



    【Descripción de la solución】

      Cuando el cliente agrega cargas al TP48400B, realice una prueba corta de la batería manualmente (La corriente de carga debe ser superior a 2A


    【Sugerencias】

      Registro de formación como abajo.

      1.Confirmar si la batería es robada o no.

          Si no conecta la batería, al probar el voltaje de la batería, caerá a 46 V y el informe de la batería no detectará la alarma.

      2. Confirme si el cable de señal de batería está conectado para controlar el voltaje del punto medio de la batería.

      3.Confirme si Cargas de corriente superiores a 2A.

          Si no se conecta, la carga o la corriente de carga es muy pequeña (menos de 2A), luego, cuando se descargue la batería, la corriente se mostrará como 0A, y el monitor detectará que no hay batería actual e informará la alarma.


       Medida:

      Cuando se cargue una corriente superior a 2A, realice pruebas de disparo de matadero. Entonces la alarma desaparecerá.


    172031gbiabeexui00vlle.jpg


    • x
    • convención:

    Responder

    Responder
    Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

    Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
    Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente
    Respuesta rápida Desplácese hasta arriba