    Los módulos recién instalados no muestran las lecturas de temperatura y humedad

    Pubilicado 2019-2-28 17:11:55 37 0 0 0

    1. Se ha agregado la mediación del sensor y ya se puede monitorear el sensor.



    2. No fue configurada la humedad, temperatura y smork en la página del monitor.


    Así que no se puede leer el valor y la alarma de humedad, temperatura y smork. Después de configurado, el problema fue resuelto,





    【Causa principal】



    No fue configurada la humedad, temperatura y smork en la página del monitor.

    Así que no se puede leer el valor y la alarma de humedad, temperatura y smork.





    【Descripción de la solución】


      Configurar la humedad, temperatura y smork en la página del monitor.


    • x
    • convención:

    Responder

    Responder
    Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

    Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”