(Administrador)

RECOMENDADO

    “Temperatura de inicio de enfriamiento forzado”

    Pubilicado 2019-2-28 16:58:54Última respuesta febr. 28, 2019 17:20:09 280 1 0 0
      Recompensa Goldies : 0 (solución de problemas)

    El Netcol está bajo control de "retorno de aire".


    Es escenario de pasillo frío,


    Solo hay TH en retorno y suministro de aire (es decir, no hay TH en el pasillo frío)




    En este caso, ¿significa que cuando la temperatura del aire de retorno> 27C, disparará el compresor?




    143444rj0ahx1kpc1xemuc.jpg?Forced coolin

    • x
    • convención:

    Hemingway  Moderador   Pubilicado 2019-2-28 17:20:09 Útil(0) Útil(0)
    La temperatura inicial depende de lo que establezca el cliente.
    por ejemplo, si el cliente configura el modo de controlador de pasillo frío y establece el punto de temperatura en 26C +/- 2
    el compresor comenzará a aproximadamente 28 ° C, esto es solo una muestra, en realidad la lógica es más compleja.
    • x
    • convención:

    Responder

    Responder
    Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

    Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
    Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente
    Respuesta rápida Desplácese hasta arriba